Слава82
Слава82
Новичок

Регистрация: 25.11.2024

Нарва

Сообщений: 3

25.11.2024 в 05:22:29

Доброй ночи или утро у кого как. Дело вот какое. Кирпичная многоэтажка 1971 года, четыре года назад решили поставить вторую дверь. Так как я в разъездах был наняли работников по объявлению. Они дверь установили всё зашили красиво. Ну и всё на этом. Сейчас мы решили сделать ремонт в коридоре, я разобрал всё и был в таком чесно говоря шоке. Короче дано входная дверь, стена несущая. Над дверью 3 перемычки, две 120 на 65 и одна 120 а высоту не знаю. Они что сделали большую перемычку обгрызли на 50мм и одну полностью удалили. Я вызвал фирму для усиления проема. Фирма работу выполнила фото я добавлю. Так вот что я хотел узнать ещё надо что делать или этого достаточно.20200821_121853_00120200821_121853_00120200812_115911_001

0
Вложение
Слава82
Слава82
Новичок

Регистрация: 25.11.2024

Нарва

Сообщений: 3

25.11.2024 в 06:16:12

Слава82 написал 25.11.2024 в 05:22

Доброй ночи или утро у кого как. Дело вот какое. Кирпичная многоэтажка 1971 года, четыре года назад .....

Вот что сделала фирма20200822_134946_00120200822_174451_00120200822_174510_00120201102_143517

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20931

25.11.2024 в 10:10:57

Слава82 написал 25.11.2024 в 05:22

Так вот что я хотел узнать ещё надо что делать или этого достаточно.

Смотря для чего вы делали это усиление Если от взлома, то х.з. хватит этого или нет. Смотря чем ломать. Вор, поглядев на ваши фотки, и наши комменты, оценит прочность и выберет подходящую фомку или бульдогзер) Если же вы сделали это усиление просто чтобы само не упало, то я вас огорчу - вы здря потратили деньги. Оно и так бы сто писят лет простояло, без проблем.

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

25.11.2024 в 10:18:26

Можно было бы не делать никаких усилений. Они там не нужны. Что уже сделано, то сделано. Хуже не будет.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6076

25.11.2024 в 10:43:10

IMG_1573

IMG_1572

а что это такое мне там померещелось??

"большая" перемычка даржит плиты перекрытий, "маленькие" - кирпичную кладку над собой. Но учитывая, что все расперто стенами - провалиться "большая" перемычка под весом плит едва-ли может в статике. а в динамике силикатный кирпич рассыпется раньше.

0

Да, это я.

Вложение
Слава82
Слава82
Новичок

Регистрация: 25.11.2024

Нарва

Сообщений: 3

25.11.2024 в 20:36:58

MADONNA написал 25.11.2024 в 10:43

а что это такое мне там померещелось?? "большая" перемычка даржит плиты перекрытий, "маленькие" - .....

не померещелось. одну арматурину срезали.

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

26.11.2024 в 01:13:07

забейте и не будоражьте других. там плита связывает от расползания, а не арматурина.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.