pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

26.11.2024 в 18:08:01

Leavo написал 26.11.2024 в 18:02

Обратный клапан и на него воз-чик?

Что такое воз-чик?

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10349

26.11.2024 в 18:29:58

Рисуйте схему системы и еще лучше прикладывайте фото узлов. Было бы неплохо документацию на систему.

Если это законченное изделие, искать причину завоздушивания (поломки). Если это самособранная конструкция, то не стоит вопрос что вы ничего в ней изменить не можете. Ибо вы собираетесь ставить клапана и воздухоотводчики.

По тем описаниям что вы даете, система больная в принципе, точечно не починить. Как минимум одного расширительного бачка с клапанами на впуск и выпуск установленного в верхней точке было бы достаточно.

0
Leavo
Leavo
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

26.11.2024 в 19:24:41

pool написал 26.11.2024 в 18:08

Что такое воз-чик?

воздухоотводчик.

Повторюсь, система есть какая есть. Да, она старая и она не моя. Изначально она подразумевалась герметичной, но по мере устаревания где-то подсасывает воздух. Я могу поставить что-то простое в верхней точке, но в саму систему я лезть не могу.

Вопрос по конкретной модели воздухоотводчика:

Вот эта -

https://rosarmatorg.ru/airvent-r-vozdukhootvodchik-pn10-dn10-s-obratnym-klapanom-dn15-t-ot-10%E2%80%A6-110s-material-korpusa-latun-cw617n-065b8322r

Воздухоотводчик автоматический Airvent-R PN10 Ду10 с обратным клапаном. В его описании написано:

  1. Автоматическая система удаления воздуха из системы отопления или водоснабжения, что позволяет избежать образования воздушных пробок и повышает эффективность работы системы.
  2. Наличие обратного клапана предотвращает обратное течение воды и воздуха, что обеспечивает безопасную и надежную работу системы.

Т.е. п.2 - это именно то, что мне надо?

Кто-нибудь может подтвердить?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

26.11.2024 в 20:13:39

Leavo написал 26.11.2024 в 18:02

А на входе в воздухоотводчик нету же течения, там только давление, оно уравновесится с обоих сторон клапана и он закроется.

Писец, поэтому вас даже ИИ не понимает, не говоря даже о обычных людях))))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

26.11.2024 в 20:19:14

Leavo, позвоните в ридан и спросите:

  • там обратный клапан,
  • или отсечной для замены воздухоотводчика на работающей системе (без потери давления в системе).

Они отвечают.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

26.11.2024 в 20:21:24

Мишутк написал 26.11.2024 в 18:29

Как минимум одного расширительного бачка с клапанами на впуск и выпуск установленного в верхней точке было бы достаточно.

это как?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

26.11.2024 в 20:25:43

Leavo написал 26.11.2024 в 02:02

расш.бачок есть. Но он в ниже верхней точки и туда уходит жидкость через прямой клапан в 1атм. А обратно жидкость засасывается через другой, обратный клапан, когда температура падает, жидкость сжимается и давление падает ниже атмосферыного.

вот про это подробно расскажите.

И еще мне непонятно:

  • это система отопления?
  • дома?
  • размер дома?
  • кол-во этажей?
  • количество литров в системе?
  • какой котел, или что там...?
  • какие радиаторы.... или что там греет....?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.