25.11.2024 в 23:06:33
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться: то ли мы реально много потребляем, то ли пора сдавать счетчик в поверку.
Дано:
Пока строились выходило до 100 кВт всегда, в основном 30-70. Есть фото счетчика от 13.06, на нем 3157квт. 28.06.2024 установили стабилизаторы. В доме на тот момент мы не жили, без них скважиный насос не запускался - не хватало напряжения. Но одновременно с этим раскатали газон и поливали его автополивом, но поливался он 3 раза в сутки по 30 минут.
Мы переехали 13.07. В доме помимо описанного стандартный набор: посудомойка, стиралка, духовка, вытяжка, свч, холодильник, чайник, телевизор, стационарный комп и две алисы. В середине сентября появилась сушилка. Нас двое, готовим не каждый день, пару раз в неделю.
Так вышло, что показания до недавнего времени не снимали, платили плюс-минус сумму на 300квт, а недавно сняли показания и обнаружили, что на счетчике уже 5891квт. Это получается за 4,5 месяца жизни в доме вышло +2734квт к последней имеющейся фотке счетчика. В среднем 500кВт в месяц?
Позвонили в Энергосбыт, они приехали и сняли историю со счетчика по месяцам за последний год и по дням за ноябрь. Там вообще цифры странные, в июне, когда не жили 175, а в июле за две недели жизни уже 632. Они как только услышали про стабилизаторы - сразу сказали, что дело в них. И мол в их практике ни разу с этими счетчиками ничего не случалось (энергомера CE318BY).
Производитель стабилизаторов утверждает, что такого быть не может, стабилизатор потребляет 45вт+0.03 от текущей нагрузки. То есть чисто их холостой ход в месяц возьмет 97,2квт и плюс 3% от всей потребленной энергии. То есть это около 100-120квт в месяц плюсом. Если откинуть от того, что нам показывает счетчик, то это все равно как-то много, это 400-500квт как ни крути. Мне не верится в такие цифры.
У кого есть опыт со стабилизаторами или подобным набором потребителей, какие у вас цифры?
25.11.2024 в 23:24:17
Для проверки расчетного счетчика поставьте себе на входе до всего - недорогой контрольный трехфазный счетчик.
Отдавать в поверку дорого и геморройно.
Потом перестаньте уже после стабилизаторов. Узнаете, сколько реально они потребляют.
25.11.2024 в 23:26:21
Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:06
скважиный насос
проверьте - нормально ли он отключается по реле давления.
25.11.2024 в 23:33:05
BV, а что это значит? там стоит частотник в кессоне
25.11.2024 в 23:35:04
Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:06
Аэратор в станции биоочистки
Постоянно работает? Потребление?
Холодильников сколько?
Насос котла стоит в непрерывном режиме или отключается?
Много ли быт техники с дежурным режимом постоянно в розетка?
25.11.2024 в 23:36:20
BV, в принципе у нас после счетчика сразу стоят стабилизаторы, если выключить дом, то счетчик показывает 0, если оставить только стабилизаторы, то показывает 65вт, а вот еслиьоставить минимальных потребителей: стабилизаторы, котел, насос гвс, аэратор и холодильник, то нагрузка уже 400 со скачками до 700.
25.11.2024 в 23:39:00
Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:33
BV, а что это значит? там стоит частотник в кессоне
это значит что давление насоса может не хватать до порога выключения датчика и насос теоретически может долго не выключаться, если например есть утечки воды.
25.11.2024 в 23:41:15
еще можете купить недорогой ваттметр в розетку и узнать какой потребитель много кушает. Ваттметр работает как счетчик с накоплением. Для таких же целей можно использовать однофазный счетчик в разрыве удлинителя
25.11.2024 в 23:44:40
BV, постоянно, это станция с бактериями. по паспорту 0.7квт/сутки
холодильник 1, двухдверный. 420квт в год
Насос циркуляции не знаю честно говоря, а насос котла интервалами. у нас стоят терморегуляторы на полы и сервопривода, так что котел в основном только бойлер подогревает. тут я плаваю в вопросе. Но! котел в отличии от нас в доме 2 года живет, и до нашего переезда с бойлером потоебление видно, было и по 30квт с котлом в режиме отопление + гвс, так что вряд ли он виноват
по технике: вся встройка, телик, компьютер, принтер, тостер, увлажнитель от ксаоми (к умному дому подрублен), две алисы, робот пылесос
25.11.2024 в 23:46:36
Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:36
вот еслиьоставить минимальных потребителей: стабилизаторы, котел, насос гвс, аэратор и холодильник, то нагрузка уже 400
это минимум 288квтч в месяц
насколько продолжительны скачки до 700? Прикиньте и добавьте....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу