Мужики, ну какой трехфазник на 15 киловатт в резерв, вы серьезно? Это же классическая ловушка для владельцев больших домов, потом локти кусают.
Смотрите, в чем тут главная засада на практике. 15 кВт на трех фазах — это всего по 5 кВт на одну фазу. Включила супруга на кухне чайник с микроволновкой, а в это время в котельной стартует скважинный насос. На одной фазе нагрузка подскакивает, и начинается жесткий перекос. На нагруженной фазе просадка до 190В, а на соседней пустой подскакивает под 250В. Платы современных газовых котлов и циркуляционники от таких плясок первыми с ума сходят и в ошибку падают.
По поводу «страшного геморроя с отдельными розетками» — да бросьте, зачем огород городить? В щите ставится нормальный реверсивный рубильник 1-0-2 (или АВР), и на резервном вводе все три фазы дома просто перемыкаются между собой. Когда в поселке гаснет свет, генератор дает одну фазу сразу на весь дом. Горят все люстры, работают все розетки, холодильники, автоматика отопления. Единственное — трехфазные потребители вроде сауны или станка в аварию не включишь, но при блэкауте задача простая: чтобы тепло было, вода шла и холодильник не потек.
Ну и прожорливость у 15-киловаттного монстра конская — бензин туда ведрами заливать придется, литров по 5-6 в час. Если нет магистрального газа, разориться можно за пару суток аварии. Для резерва 600 квадратов с головой хватает честного однофазника на 7-8 кВт с хорошим альтернатором.
А у вас в доме реально есть критичные трехфазные моторы без частотников, ради которых именно 380В нужно держать?