09.02.2025 в 21:07:57
1ynn написал 09.02.2025 в 20:47
что такое УЗДП?
вот у тебя на прикроватной тумбочке телефон. Включен на зарядку ночью. А зарядник (хорошо если в стеновой розетке) - но допустим на ковре в пилоте. там 220 и нет земли. меж проводниками на плате - меньше миллиметра. Дуга-тлеющий разряд-огонь перекидывается на штору или кровать или куда еще. никакое узо или АВ не сработают в таком случае. Телевизор, ноут - и почти все в твоем доме - примерно так может загореться (но чайник не может, точнее - не так) УЗО ты можешь поставить вообще одно на входе, просто обычно отделяют группы. Но проще - дифавтомат. И места меньше и надежнее.
Да, это я.
09.02.2025 в 21:12:09
1ynn написал 09.02.2025 в 20:47
, не пойму как объединить потребителей под 2 УЗО, если плита отдельно?!
а почему отдельно? Под УЗО 63А.
1ynn написал 09.02.2025 в 20:47
Я читал, что тёплые полы лучше ни с чем не объединять.
свой автомат.
1ynn написал 09.02.2025 в 20:47
все-таки, что такое УЗДП?
Вот вы много разной хрени начинались и как-то же ее нашли?
09.02.2025 в 21:13:45
MADONNA написал 09.02.2025 в 21:07
УЗО ты можешь поставить вообще одно на входе, просто обычно отделяют группы. Но проще - дифавтомат. И места меньше и надежнее.
ну началось)
09.02.2025 в 21:18:05
BV написал 09.02.2025 в 21:13
ну началось)
ПУЭ не запрещает ставить диф.
к слову - А вот пускать к себе в дом незнакомцев, притворяющихся электриками и консультантами - запрещает. У Вас нет подтвержденной квалификации. Как впрочем и у меня. Но я хотя бы это не скрываю))
Да, это я.
09.02.2025 в 21:23:16
MADONNA написал 09.02.2025 в 21:18
ПУЭ не запрещает ставить диф. к слову - А вот пускать к себе в дом незнакомцев, притворяющихся .....
К слову - ни дня без словесного поноса)
09.02.2025 в 21:32:37
BV, Я про УЗДП не искал, меня спросила МАDONNA почему у меня нет этой самой УЗДП. Но так и не сказали что это такое! Писали про зарядки, про ковёр, про телевизор, про пожар, а что же всё таки за устройство этот УЗДП?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
09.02.2025 в 21:35:42
1ynn написал 09.02.2025 в 21:32
что же всё таки за устройство этот УЗДП?
Совсем уж лень ЧЕТЫРЕ БУКВЫ в Яндексе набрать?
Ничего, я помогу несчастному....
09.02.2025 в 21:45:21
MADONNA, При отключении ДИФА не понятно по какой причине он отключился, толи от КЗ, толи от тока утечки! Поэтому лучше УЗО+Автомат.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
09.02.2025 в 21:48:48
BV, Спасибо. Если человек предлагает что то поставить, то надо сказать что это. Например: есть такая вот штучка, она для такого-то .
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
09.02.2025 в 21:53:23
1ynn написал 09.02.2025 в 21:48
надо сказать что это
Ээээ......, это вы путаете.... это Вам надо, мне - не надо.
И пожалуста, не надо меня учить, что мне следует делать чтобы вам потратить как можно меньше времени на свое образование!
Если вам надо - вы и ищите. Уверяю, Яндекс оооочень просто работает.
09.02.2025 в 22:20:58
1ynn написал 09.02.2025 в 21:45
MADONNA, При отключении ДИФА не понятно по какой причине он отключился, толи от КЗ, толи от тока .....
Ну определенная логика тут есть. следуя этой тропой - к каждому потребителю должна подходить своя линия с диагностикой - потому что КЗ, например, далеко не единственная причина, почему может отключиться АВ. То есть автоматов и УЗО должно быть примерно 100. Или 200. Я кстати предложила вариант с одним или двумя УЗО, БВ от этого даже поплохело. На самом деле узо срабатывает крайне редко, как и АВ. у меня бывает годами ничего не тревожит. Обычно начинает выбивать когда лезешь что-то делать в электроснабжении.