MaSeVi,
Примерно так и планировал. Несколько узо по группам.
Предполагаю такие линнии:
Для комнат на свет общий автомат - 1.5 кв, 10А
Ванна:
Свет - 1.5 кв, 10А
Розетки - 2.5 кв, 16А( стиралка сюда же)
Бойлер - 2.5 кв, 16А
Теплый пол - 2.5 кв, 16А
Коридор:
Розетки и сюда же роутер - 2.5 кв, 16А
теплый пол - 2.5 кв, 16А
Комната:
Розетки и сюда же ТВ - 2.5 кв, 16А
Кондиционер - 2.5 кв, 16А
Кухня:
Варочная панель 7 квт - 6кв, 32А
Духовой шкаф 3,3 квт - 4 кв, 20А
Розетки фартука первая стена(чайник, микроволновка) - 2.5 кв, 16А
Розетки фартука вторая стена(мультиварка, и для общих нужд) - 2.5 кв, 16А
Розетки для общего пользования и сюда же ТВ и Холодильник - 2.5 кв, 16А
Посудомоечная машина - 2.5 кв, 16А
Кондиционер - 2.5 кв, 16А
теплый пол - 2.5 кв, 16А
Поправьте, может, что поменять по линиям или может что еще добавить. И важный вопрос: сколько и каких узо нужно и САМОЕ ГЛАВНОЕ - как правильно распределить группы(т.е. что подключить к каждому узо).
теплый пол будет не единым контуром, а разделен на зоны ванна, коридор и кухня.