BV, Подсветка зеркала, 4 светильника на потолке и на него вытяжной вентиллятор. Нужно же делить зоны, ванна зона повышенной опасности и поэтому свет я отделил на отдельный автомат.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116880

14.02.2025 в 17:19:25

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:17

Нужно же делить зоны. ванна зона повышенной опасности

Зачем?) Что это даст для безопасности?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.02.2025 в 17:24:16

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:17

ванна зона повышенной опасности и поэтому свет я отделил на отдельный автомат.

Автомат тут совершенно не причём... Ну вот Вам пример небольшой. Делал для форумчанина Схема_v1_2

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 17:34:15

BV, Потому что каждый электрик, как суслик в поле агроном) И с кем не разговаривал по этому поводу у каждого свое видение как у художника. Несколько примеров: Не ставить на кондиционеры дифы и узо. Тут же рядом стоящий будет говорить что если не поставить то сгорит процессор в инверторном сплите при утечке тока на плату. На холодильк один говорит нужно, а второй говорит там пусковые токи и будет выбивать. Про узо 10мА забыть посоветовали, т.к. его будет выбивать все что можно начиная от машинки, бойлераи заканчивая от слишком длинного кабеля.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

14.02.2025 в 17:36:34

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:34

у каждого свое видение как у художника. Несколько примеров: Не ставить на кондиционеры дифы и узо. Тут же рядом стоящий будет говорить что если не поставить то сгорит процессор в инверторном сплите при утечке тока на плату. На холодильк один говорит нужно, а второй говорит там пусковые токи и будет выбивать.

Ну а почему бы просто не слушать дебилов?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.02.2025 в 17:36:48

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:34

Не ставить на кондиционеры дифы и узо.

Не электрики №1

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:34

второй говорит там пусковые токи и будет выбивать.

Не электрик №2

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:34

Про узо 10мА забыть посоветовали, т.к. его будет выбивать все что можно начиная от машинки, бойлераи заканчивая от слишком длинного кабеля.

Просто идиоты!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 17:37:24

MaSeVi,
3 АВ на кухне, там планируется использовать много мощной техники одновременно. Чайник 2кВт + Микроволновка 1,5кВт уже максимум для автомата. А в другом 2 квт мультиварка и какая нибудь хлебопечь + ТВ. Поэтому запаса по мощности практически не остается.

0
s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 17:45:40

Radio написал 14.02.2025 в 17:36

Ну а почему бы просто не слушать дебилов?

А как их рассортировать на умных и дебилов если в этой сфере не особо профи, но они все собирают электрику и встречаешь их в магазинах типа ЭТМ. Приходится читать форумы.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

14.02.2025 в 17:49:40

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:45

как их рассортировать на умных и дебилов если в этой сфере не особо профи, но они все собирают электрику и встречаешь их в магазинах типа ЭТМ. Приходится читать форумы.

Ну посмотрите хотя бы их инстаграмм, запрещеный в России. И вообще поинтерсуйтесь выложенным в сети портфолием.

У кого нет хоть какого-нибудь блога — сразу фсад.

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:37

3 АВ на кухне, там планируется использовать много мощной техники одновременно. Чайник 2кВт + Микроволновка 1,5кВт

Я вас умоляю... Это же невоможно читать, можно надорвать живот)))

Кстати, чайник 2 кВт + 1,5 кВт микроволновка — это ровно ОДИН автомат 16А. Хотя на самом деле это так не считают ))

На кухню по-максимуму реально надо: 1) Холодильник, 2) Плита, 3) Духовка, 4) всё остальное.

Опционально еще сплит, если он с прямым подключением, без розетки.

Лично у меня: 1) Плита (ВП+ДШ), 2) Всё остальное. Хватает выше крыши.

Холодос имеет смысл на отдельный диф только для длительных отъездов, хотя и без этого вполне прекрасно можно жить.

2
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.02.2025 в 17:50:58

s126511sam написал 14.02.2025 в 17:37

Поэтому запаса по мощности практически не остается.

Даже если в эти розетки включите вот всё, что перечислили, автомат даже не чихнёт...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 17:59:37

MaSeVi,
Хорошо с этим тогда понятно что убрать 1 автомат с розеток. Вот теперь сколько узо, каких номиналов и мА на какую группу идет.

вводной автомат 2 полюсный 50А, дальше реле напряжения Welrok d2-63

кухня, коридор - один АВ на 10А, комната, ванная, балкон - второй АВ на 10А.

Ванна: Розетки - 2.5 кв, 16А( стиралка сюда же) Бойлер - 2.5 кв, 16А Теплый пол - 2.5 кв, 16А

Коридор: Розетки и сюда же роутер - 2.5 кв, 16А теплый пол - 2.5 кв, 16А

Комната: Розетки и сюда же ТВ - 2.5 кв, 16А Кондиционер - 2.5 кв, 16А

Кухня: Варочная панель 7 квт - 6кв, 32А Духовой шкаф 3,3 квт - 4 кв, 20А Розетки фартука первая стена(чайник, микроволновка) - 2.5 кв, 16А Розетки для общего пользования и сюда же ТВ и Холодильник - 2.5 кв, 16А Посудомоечная машина - 2.5 кв, 16А Кондиционер - 2.5 кв, 16А теплый пол - 2.5 кв, 16А