17.02.2025 в 19:51:05
Мужчины,помогите советом. Живу на 2ом этаже 10эт.дома,уже 20 лет. И вот беда: когда соседи,живущие этажами выше меня, смывают воду у себя в унитазе,то у меня в ванне происходит выброс воздуха,фонтанируя водой,булькает,запаха нет.Знаю, недавно в подвале всю канализацию поменяли,на 1ом этаже такого нет,у них клапан,выше меня тоже все хорошо,на 10м уже давно обрезали фановую трубу и сделали коленце,вывод в вентеляционный короб.Сантехник дурака включает.Что мне делать? Куда и на что мне его ткнуть носом??? Помогите советом,добрые люди!!!
17.02.2025 в 19:52:47
Сека, нужно фото в подвале где стояк переходит в лежак.
17.02.2025 в 20:30:05
спасибо,буду добывать фото
17.02.2025 в 20:33:39
Сека написал 17.02.2025 в 20:30
спасибо,буду добывать фото
там не должен быть угол 90 град, а должно быть два угла по 45, или 3х30.
18.02.2025 в 23:18:33
Сека написал 17.02.2025 в 19:51
когда соседи,живущие этажами выше меня, смывают воду у себя в унитазе,то у меня в ванне происходит выброс воздуха
В унитазе не булькает? В раковине? В мойке на кухне?
Фотографию сифона под ванной сделать получится?
Сека написал 17.02.2025 в 19:51
на 1ом этаже такого нет,у них клапан
Можно пойти этим же путём - сухой сифон.
P.S. Что за странная подпись под никнеймом? Правильно - "Дилетант".
19.02.2025 в 08:28:32
Я у себя в сан.узле 10 лет ничего не меняла и фонтанов никогда не было. Сан.техник уверяет что лежаки лежат верно,типа по другим стоякам вопросов нет и он указывает на обрезанную фановую трубу переходящую в коленце под углом и уходящий в вентиляционный короб на послед.10ом этаже. Когда закрыт слив в ванне и идет большой слив воды сверху то бывает фонтан и в унитазе. Что же за причина: лежак или фановая труба? На что у себя ставить клапан? и даже не знаю как,всё под плиткой....
19.02.2025 в 09:57:30
BV, Я у себя в сан.узле 10 лет ничего не меняла и фонтанов никогда не было. Сан.техник уверяет что лежаки лежат верно,типа по другим стоякам вопросов нет и он указывает на обрезанную фановую трубу переходящую в коленце под углом и уходящий в вентиляционный короб на послед.10ом этаже. Когда закрыт слив в ванне и идет большой слив воды сверху то бывает фонтан и в унитазе. Что же за причина: лежак или измененая фановая труба на 10м этаже? На что у себя ставить клапан? и даже не знаю как, всё под плиткой.... У меня не засос,а выброс воздуха,но он канализацией не пахнет. Помогите,посоветуйте
19.02.2025 в 10:12:13
Сека написал 19.02.2025 в 08:28
Когда закрыт слив в ванне и идет большой слив воды сверху то бывает фонтан и в унитазе.
При этом
Сека написал 17.02.2025 в 19:51
выше меня тоже все хорошо
Соседи над Вами давно ремонт делали? Стояк пластиковый или чугунный?
Фотоаппарат в телефоне есть?
19.02.2025 в 11:14:33
Сека написал 19.02.2025 в 08:28
обрезанную фановую трубу переходящую в коленце под углом и уходящий в вентиляционный короб на послед.10ом этаже
За это - от УК предписание, тем кто сделал. Но на ваш фонтан не влияет. Что влияет - написал выше.
Сека написал 19.02.2025 в 09:57
Помогите,посоветуйте
Я уже написал что делать. Фото - где?
19.02.2025 в 12:20:28
ВТБ!, стояк пластиковый,соседка выше меня призналась,что иногда видит брызги воды на стульчаке унитаза,а так ничего не слышит из-за глухоты. Сифону под ванной 10 лет,заменить его на другой с клапоном не могу,по высоте не пройдет. Простите,изъясняюсь по женски. Фото лежака возможно получить только после выходных,но сантехник уверяет что причина на 10м,в фановой трубе,сам на больничном.
19.02.2025 в 12:26:10
Сека написал 19.02.2025 в 12:20
соседка выше меня призналась,что иногда видит брызги воды на стульчаке унитаза,а так ничего не слышит из-за глухоты
Это меняет дело. Под подозрением оба конца стояка: подключение к лежаку после реконструкции; выход фановой трубы после его самовольного изменения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу