добрый день.

Обнаружил небольшие капли в районе соединений после монтажа новый батарей, т к теперь планируется переуплотнение данного соединения думаю о том чтобы заодно развернуть терморегулятор вертикально т.к. постоянно его задеваю. Знаю что в инструкции сказано устанавливать горизонтально, но в одной из комнат бригада смотировала его вертикально и пока первый год нет никаких проблем.

Скажите пожалуйста на сколько критично нарушение инструкция в данном случае и чем чревато. Нельзя так ставить вертикально ни при каких обстоятельствах или всетаки можно?1000117034

0
Вложение
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6478

18.02.2025 в 13:10:40

Kirill781 написал 18.02.2025 в 11:51

добрый день. Обнаружил небольшие капли в районе соединений после монтажа новый батарей, т к теперь .....

нежелательно, это комнатный термостат и работает он по температуре воздуха. находясь над трубой - он будет в значительной степени воспринимать температуру трубы. Вообще по идее он должен или на углу стоять или на вертиканом участке.

0

Да, это я.

Найди
Найди
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Найди

Сообщений: 5

18.02.2025 в 14:15:13

Kirill781 написал 18.02.2025 в 11:51

всетаки можно?

Можно, но для корректности, термоголову поставьте с выносным датчиком.

Kirill781 написал 18.02.2025 в 11:51

в одной из комнат бригада смотировала его вертикально

Приспособились настраивать? Тогда и с этим справитесь.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10472

18.02.2025 в 18:04:52

Kirill781 написал 18.02.2025 в 11:51

Обнаружил небольшие капли в районе соединений после монтажа новый батарей

Уплотняли подручными тряпакми на сухую? Вызывайте устанавливающих и пусть переделывают - разбирают и нормально уплотняют льном с пастой.

Мало капает, потому что испаряется быстрее чем успевает капнуть, когда темпаратура воды в радиаторах упадёт или заполнят под давлением холодной - может потечь существенно шустрее и больше.

Kirill781 написал 18.02.2025 в 11:51

Скажите пожалуйста на сколько критично нарушение инструкция в данном случае и чем чревато. Нельзя так ставить вертикально ни при каких обстоятельствах или всетаки можно?

Из-за постоянного подогрева трубой снизу будет не корректно отрабатывать регулировку температуры, если это дело прячется за шторами, то он в любом случае будет работать не корректно. Если вас устраивает такая установка, то без проблем, а для самого устройства не критично.

Как вариант, поставить его под углом, что бы вам не мешал и не был прямо над трубой. Т.к. на батарею 2 крана, а клапан на двух американках, то, предварительно закрыв краны, без проблем сможете ослабить две-три гайки американок (слева, справа от клапана и при необходимосте на нижнем кране) и повернуть в другое положение своими силами в другой положение.

0