18.02.2025 в 21:27:39
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему и в чем может быть причина? На кухне установлен вертикальный радиатор, система отопления двухтрубная (горячая и обратка) подключение радиатора центральное, согласно руководству неважно что куда подключать. Всю зиму проблем не было, грел нормально, но на днях заметил, что как-то слабо, хотя к другим радиаторам не дотронешься - кипяток. Попробовал стравить воздух через кран Маевского (он расположен сверху и снизу на левой крайней секции - эффекта 0, затем попробовал через нижний, вышло немного грязи, а затем чистая вода, но тоже эффекта не было. Обратил внимание, что от стояка, от которого должна идти горячая вода, там где кран и уходящая трубка к радиатору холодные, а сам стояк сильно горячий, в то время как кран на обратке, трубка от радиатора и сам стояк теплые, следовательно складывается ощущение, что отопление радиатора идёт словно через обратку. Сегодня попробовал перекрыть обратку, и через краны Маевского продавить систему, чтобы пошло отопление от горячего стояка, вроде сработало, но эффект оказался временный. Сейчас снова кран и трубка от горячего стояка холодные, а от обратки тёплые. Сам радиатор также еле теплый.
18.02.2025 в 22:02:47
faster написал 18.02.2025 в 21:27
Сейчас снова кран и трубка от горячего стояка холодные, а от обратки тёплые
Вода через радиатор в обратную сторону.
Кто-то добивает систему отопления. (так же как и вы это сделали ранее)
Узнавать у кого недавно меняли радиаторы на этом стояке....
Кроме выбрасывания клапанов могли и теплый пол с насосом сделать.
Что надо делать и как лечить - знаю. Но как обьяснить всем, включая УК - что надо лечить - даже не представляю, что такое реально.
Скорее всего вас ждет долгий геморрой с решением этой проблемы и скорее всего без результата.
И со следующими ремонтами соседей... систему будут добивать..... и вполне реально, что те радиаторы, которые грели - перестанут.
Для расширения кругозора - поиск по форуму "убитая двухтрубка".
Соболезную.
18.02.2025 в 23:16:32
BV, да уж, почитал. у нас в жк уже попадались 3-4 квартиры на теплом полу от горячего стояка, не исключаю, что и по нашей линии кто-то подобное смастерил. Как понимаю, в моем случае есть несколько вариантов: 1) переделать то, что есть на однотрубку (возможно это самый бюджетный вариант, если его будет возможность реализовать) 2) вернуть всё как было, но даже в этом случае высока вероятность, что радиатор не будет греть и придётся переделывать на однотрубку 3) забить и жить дальше, надеясь на чудо
18.02.2025 в 23:25:41
faster написал 18.02.2025 в 23:16
вернуть всё как было, но даже в этом случае высока вероятность, что радиатор не будет греть
вероятность более 100%)
Если "возвращать" то всем, как минимум на стояке.
faster написал 18.02.2025 в 23:16
переделать то, что есть на однотрубку (
какой этаж/всего этажей?
В любой момент времени, если вы не в самом начале стояка карета может превратится в тыкву....
faster написал 18.02.2025 в 23:16
квартиры на теплом полу от горячего стояка,
это реже, достаточно одному -двум сменить клапаны на шаровые "чтоб лучше грело" и система начинает лететь под откос.... другие тоже "не лысые" и "хотят" лучше.
18.02.2025 в 23:48:13
BV, 4 этаж из 12
19.02.2025 в 08:04:47
BV, вероятнее всего снизу, т.к. пока дом не был заселен и мы одни из первых начали делать ремонт, была проблема с тем, что батареи грели не на полную мощность, приходилось подниматься выше и там ситуация была еще хуже, причем с каждым этажом ситуация усугублялась, на 10-12 батареи можно сказать ледяные были, после спуска воздуха в некоторых квартирах сверху, которые еще были "открыты" ситуация улучшалась.
19.02.2025 в 13:43:47
faster, если сейчас не наводить порядок - будет "убитая двухтрубка" во всей красе, и возможно перейдет в стадию "война насосов".... Тогда будет полная печаль.
Прежде всего надо долбить УК, чтобы:
Но в реальном мире - это фантастика, поэтому только соболезнования.... Разруха в головах.... каждый сантехник считает себя инженером, и каждый собственник тоже и знает что делать чтобы "лучше грело"
Вот вам пример соседней темы, о том, что даже более дуракоустойчивую систему с горизонтальной поэтажной разводкой можно убить.....
https://mastergrad.com/forums/t324759-ne-rabotaet-otoplenie/#post7276701
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.