hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 16

21.02.2025 в 11:38:59

ВТБ!, За пределами, но на расстоянии всего 3 метра от дома. Шинку N поставил чтобы когда (если) заменят линию на изолированную, сделать систему TN-C-S просто установив перемычку. 63 Ампера из расчета 230*63=14490 Вт. Кос Ф не учитывал. Aтос, Понятно, тогда делаю землю у ВРУ, и объединяю ее с существующим контуром дома.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116890

21.02.2025 в 12:05:08

haramamburu написал 20.02.2025 в 23:46

Странно что никто ни слова, ни пол слова не сказал, что УЗИП сам может стать причиной пожара, что .....

точнее вот так.... Изображение

2
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

21.02.2025 в 19:49:26

hammerbin написал 21.02.2025 в 11:38

сделать систему TN-C-S просто установив перемычку

Перемычкой не обойтись: PEN потребуется подключить к шине PE, а уже от неё... К шине N? Или сразу к зажиму автомата?

И повторное заземление станет обязательным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу