21.02.2025 в 11:38:59
ВТБ!, За пределами, но на расстоянии всего 3 метра от дома. Шинку N поставил чтобы когда (если) заменят линию на изолированную, сделать систему TN-C-S просто установив перемычку. 63 Ампера из расчета 230*63=14490 Вт. Кос Ф не учитывал. Aтос, Понятно, тогда делаю землю у ВРУ, и объединяю ее с существующим контуром дома.
21.02.2025 в 12:05:08
haramamburu написал 20.02.2025 в 23:46
Странно что никто ни слова, ни пол слова не сказал, что УЗИП сам может стать причиной пожара, что .....
точнее вот так....
21.02.2025 в 19:49:26
hammerbin написал 21.02.2025 в 11:38
сделать систему TN-C-S просто установив перемычку
Перемычкой не обойтись: PEN потребуется подключить к шине PE, а уже от неё... К шине N? Или сразу к зажиму автомата?
И повторное заземление станет обязательным.