hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 16

20.02.2025 в 20:02:20

MaSeVi, Понимаете, я ведь не против, только за! Но я чувствую, что не до конца мне понятно как делать, поэтому сомневаюсь. Если у кого есть волшебное решение как мне сделать - буду признателен.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116848

20.02.2025 в 20:03:04

dokar написал 20.02.2025 в 19:18

Интересно этот ГОСТ предусматривает подачу определённого напряжения, под нагрузкой, при отборе полной .....

ГОСТ точно не предусматривает провалы напряжения, если вы потребляете заявленную мощность.

Было бы иначе - нахрен нужен такой ГОСТ.

Есть прецеденты судебных решений по результатам проверки с анализатором качества ээ.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116848

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

20.02.2025 в 23:26:59

hammerbin написал 20.02.2025 в 14:03

нигде не нашел информацию, если я делаю ТТ TT simple 02

1

И это пройдёт ...

Вложение
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

20.02.2025 в 23:46:46

Странно что никто ни слова, ни пол слова не сказал, что УЗИП сам может стать причиной пожара, что "земля" к УЗИП должна идти по кратчайшему пути..

ИМХО, если УЗИП и ставить, то на трубостойке все дома, в металлическом щите, и с кратчайшим участком РЕ до заземлителя.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

21.02.2025 в 00:02:37

haramamburu написал 20.02.2025 в 23:46

Странно что никто ни слова, ни пол слова не сказал, что УЗИП сам может стать причиной пожара, что "земля" к УЗИП должна идти по кратчайшему пути..

Не сказали потому что предмета, как такового, для дискуссии пока нет в принципе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

21.02.2025 в 08:39:05

У воздушных линий есть возмохность получения (ПУМ) прямого удара молнии непосредственно. В этом случае перенапряжение действует равновероятно как относительно линии L и нейтрали N так и относительно защитного заземления РЕ. Никаких гарантий что ПУМ будет именно в линию, а не в нейтраль или наоборот нет.

Второй вариант это ПУМ в землю или строения в непосредственной близости от заземлителей. В этом случае между заземлителем на ТП и/или повторными заземлителями воздушной линии возникнет разница потенциалов которая может составлять тысячи вольт. К вам она "прилетит" по обоим проводам и если у вас есть свой заземлитель и разница между линией нейтралью и заземлением составит эти самые тыячи вольт.

Снимок экрана 2025-02-21 082019

Посему не смотрим на картинку а ставим УЗИП по обоим проводам

1
Вложение
hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 16

21.02.2025 в 08:54:34

Aтос, Спасибо, значит УЗИП оставляю 2-х полюсным. По заземлению подскажите как правильно, делаю ТТ у ВРУ, в дом завожу 3х10мм.кв. В доме соединяю землю от ВРУ с контуром существующего зазмеления? или у ВРУ земмлю использовать только для УЗИП, а в дом заводить 2х10мм.кв и пользовааться ссуществующим контуром заземления?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

21.02.2025 в 08:58:15

hammerbin написал 20.02.2025 в 14:03

хочу вынести ВРУ на столб

Опора на участке или за его пределами?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

21.02.2025 в 09:03:30

hammerbin написал 20.02.2025 в 14:03

ошибки в принципиальной схеме ВРУ

Шина N лишняя. Почему ограничиваете мощность автоматом на 63А?

1
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

21.02.2025 в 09:05:58

hammerbin написал 21.02.2025 в 08:54

или у ВРУ земмлю использовать только для УЗИП,

Ни в коем случае, удар молнии в непосредственной близи от дома создаст разницу потенциалов между вашими заземлителями. Или один заземлитель или соединить.

1