hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 17

21.02.2025 в 11:38:59

ВТБ!, За пределами, но на расстоянии всего 3 метра от дома. Шинку N поставил чтобы когда (если) заменят линию на изолированную, сделать систему TN-C-S просто установив перемычку. 63 Ампера из расчета 230*63=14490 Вт. Кос Ф не учитывал. Aтос, Понятно, тогда делаю землю у ВРУ, и объединяю ее с существующим контуром дома.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120136

21.02.2025 в 12:05:08

haramamburu написал 20.02.2025 в 23:46

Странно что никто ни слова, ни пол слова не сказал, что УЗИП сам может стать причиной пожара, что .....

точнее вот так.... Изображение

2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

21.02.2025 в 19:49:26

hammerbin написал 21.02.2025 в 11:38

сделать систему TN-C-S просто установив перемычку

Перемычкой не обойтись: PEN потребуется подключить к шине PE, а уже от неё... К шине N? Или сразу к зажиму автомата?

И повторное заземление станет обязательным.

0
hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 17

24.02.2025 в 07:28:21

ВТБ!, При переходе на TN-C-S планировал нулевой (когда он станет PEN) провод перекинуть на шину РЕ, шины соединить перемычкой, ноль взять с нулевой шины на верхнюю клему вводного автомата.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

24.02.2025 в 22:12:15

hammerbin написал 24.02.2025 в 07:28

шины соединить перемычкой, ноль взять с нулевой шины на верхнюю клему вводного автомата

Если к шине подключены два проводника - это лишняя шина. Достаточно одного проводника без шины.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120136

24.02.2025 в 22:31:52

ВТБ! написал 24.02.2025 в 22:12

Если к шине подключены два проводника - это лишняя шина. Достаточно одного проводника без шины.

почему только два?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

24.02.2025 в 23:20:38

BV написал 24.02.2025 в 22:31

почему только два?

Я написал "если".

0