George123
George123
Новичок

Регистрация: 04.03.2025

Москва

Сообщений: 2

04.03.2025 в 04:11:10

Добрый день. После установки пластиковых окон есть сомнения в качестве установки - стык окна и подоконника с откосами по ощущениям не равномерно холодный. Продувания нет, но всё равно пока не истёк гарантийный срок фирмы по установке, хочется убедиться в качестве. Взял в аренду тепловизор, но не понимаю, как интерпретировать его данные. Допустим, при температуре комнаты 24 градуса и температуре улицы около 0, тепловизор показывает что рама окна 19-20 градусов, а стык рамы и подоконника, рамы с откосами 14-15 градусов. Полагаю, что какое-то расхождение температур будет неизбежно и не зависит от качества. Подскажите, пожалуйста, на какие данные можно опираться, какое расхождение в температурах считать допустимым, а с какого бить тревогу? 1000116984

0
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
George123
George123
Новичок

Регистрация: 04.03.2025

Москва

Сообщений: 2

04.03.2025 в 04:15:42

Вводные данные такие: Окно пластиковое, двухкамерный стеклопакет, подоконник пластиковый, откосы сэндвич. Балкона нет, за окном сразу улица. Под подоконником батареи

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7311

04.03.2025 в 08:09:32

George123 написал 04.03.2025 в 04:11

Добрый день. После установки пластиковых окон есть сомнения в качестве установки - стык окна и .....

При нуле на улице такие замеры делать не совсем правильно. Надо было замеры делать когда хотя бы минус 10-15. Экстраполяция результатов при нуле на сильноминусовую уличную - так себе затея. И в следраз делай два фото - в обычном режиме (можно смартфоном) и тепловизором. На тепловой картинке не все видно, что могло бы стать причиной искажения термограммы.

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7311

04.03.2025 в 09:09:12

IMG_7375Вот сейчас считай ноль на улице, это мое окно. Как видно - никаких 14 и близко нет. Под окном батарея - поэтому подоконник такой. В комнате +23

1

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

04.03.2025 в 16:35:38

George123, будет конденсат если в комнате будет нормальная влажность. Если там дует - конденсата не будет. Но в мороз будет рядом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

04.03.2025 в 17:01:09

George123 написал 04.03.2025 в 04:11

не понимаю, как интерпретировать его данные.

Использовать таблички точки росы. Плюс Санпин - нормальные условия - температура и влажность.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

04.03.2025 в 17:05:20

MADONNA написал 04.03.2025 в 08:09

При нуле на улице такие замеры делать не совсем правильно. Надо было замеры делать когда хотя бы минус 10-15. Экстраполяция результатов при нуле на сильноминусовую уличную - так себе затея.

Поддержу. Но если при нуле 14 град, то при температуре холодной пятидневки в Казани может быть даже ниже нуля в этом месте.

0
dizelO
dizelO
Резидент

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 3571

06.03.2025 в 18:42:34

George123 написал 04.03.2025 в 04:11

Добрый день. После установки пластиковых окон есть сомнения в качестве установки - стык окна и .....

если вы не знаете принципы работы с тепловизором, не занимайтесь ерундой, это не игрушка, там не всё так просто. А это для ознакомления, чтобы вопросов глупых не было. Согласно СНиП 23-02-2003, температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С. Вот поражаюсь, проблемы нету, обязательно её надо придумать.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

06.03.2025 в 19:29:32

https://docs.cntd.ru/document/1200095525#7D20K3

Санитарно-гигиеническое требование 5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха .... .... Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения при расчетной температуре наружного воздуха

Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать: для помещений жилых зданий..... - 55%;, кухонь 60%

0
Винторез
Винторез
Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 360

04.04.2025 в 11:03:02

BV написал 06.03.2025 в 19:29

Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать: для помещений жилых зданий..... - 55%;, кухонь 60%

Это смех, при нуле и ниже на улице и 24 в комнате, никакой увлажнитель не нагонит 55%. В лучшем случае 40%. Для расчета можно брать 35%. А без увлажнителя, можно и 25% брать. Так и получаются те самые 3 градуса

0

Я твой дом труба шатал

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу