pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4712

26.03.2025 в 16:03:26

BV написал 26.03.2025 в 16:00

Упс. См сообщение выше)

Подождём, пока разберутся. Надеюсь, ТС расскажет что всё-таки произошло.

0
Natanwest
Natanwest
Новичок

Регистрация: 26.03.2025

Москва

Сообщений: 6

26.03.2025 в 16:04:20

pool, при подключении фазы от розетки, свет в комнатах работает. Получается ноль целый?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119974

Natanwest
Natanwest
Новичок

Регистрация: 26.03.2025

Москва

Сообщений: 6

26.03.2025 в 16:06:19

BV, не работает в двух спальнях и зале. Извините, повторюсь - если взять фазу от розетки, то свет работает

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4712

26.03.2025 в 16:10:59

Natanwest написал 26.03.2025 в 16:04

при подключении фазы от розетки, свет в комнатах работает. Получается ноль целый?

Если так, то да. Но Вам всё равно, надо найти место кончины контакта. После починки, отпишите ещё разок, пожалуйста.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119974

26.03.2025 в 16:14:56

Natanwest написал 26.03.2025 в 16:06

если взять фазу от розетки, то свет работает

Ну очевидно же, что фаза отгорела. Неприятность в том, что при отгорании скрутки может (а может и нет) проплааиться изоляция соседней скрутки и потом может возникать КЗ, причем не сразу. И по уму это надо проверять на утечку.

Пока временно - фаза от розетки - нормальный выход из ситуации.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119974

26.03.2025 в 16:16:59

Natanwest, план квартиры и пометьте места коробок, которые нашли....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.