lesik
lesik
Новичок

Регистрация: 30.03.2025

Сообщений: 7

30.03.2025 в 11:47:45

Всем доброго времени суток!

Прикрепляю фото розетки (фото 1-3) и входных кабелей (фото 4). Выглядит ли розетка ремонтопригодной? Для контекста, нее пару последних лет была большая нагрузка (были подключены бойлер на 100л, электродуховка, электрочайник, микроволновка и посудомойка), в отдельные месяцы потребляемая мощность была 500-600-700 кВт. Кабеля алюминиевые, не более 2.5мм2, пробовали померять, выходит скорее даже 2мм2. На кабелях есть следы плавления, изоляция потемнела и обуглилась. В первозданном виде кабеля были белые.

Есть ли смысл вытягивать кабеля из стены и смотреть где заканчивается живая проводка, или розетку уже нужно хоронить?

Выглядят ли входные кабеля жизнеспособными? Тоже алюминий, сечение 2.5мм2.

Ещё для контекста, в доме есть газ, отдельного силового кабеля для электроплиты в квартире не предусмотрено.

Заранее спасибо за советы!

IMG_20250323_185402_027 розетка розетка входные кабеля

0
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6856

30.03.2025 в 12:11:20

lesik написал 30.03.2025 в 11:47

Выглядят ли входные кабеля жизнеспособными?

lesik, отвечу традиционным вопросом здешнего главного консультанта: "Ну а вы сами как думаете?" ))

1
lesik
lesik
Новичок

Регистрация: 30.03.2025

Сообщений: 7

30.03.2025 в 12:32:40

Вадим М написал 30.03.2025 в 12:11

lesik, отвечу традиционным вопросом здешнего главного консультанта: "Ну а вы сами как думаете?" ))

электрик, которого посоветовали арендаторы, и начудившие все это, сказал что все отлично, а розетка и вовсе рабочая, а с входными кабелями в стене скорее всего все хорошо. Я "немного" сомневаюсь, хотелось бы разобраться в ситуации, чтобы понимать что чинить.

С проблемами с электрикой никогда дела иметь не приходилось, сами потребляем немного (максимум 250кВт), поэтому ничего никогда не горело, так что не владеем предметом))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120404

30.03.2025 в 12:34:49

lesik написал 30.03.2025 в 11:47

Есть ли смысл вытягивать кабеля из стены и смотреть где заканчивается живая проводка

Есть смысл менять всю проводку.

Это реанимировать можно, если умеете и если перегружать потом не будете. В стене дальше целая - горит там где плохие соединения как у вас на фото.

Город какой?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6856

30.03.2025 в 13:24:05

lesik, если большого ремонта не планируете, протяните кабель ВВГ-НГ 3х2,5 от щитка до розетки (новой, разумеется) в канале плинтуса или кабель-канале.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120404

30.03.2025 в 13:38:06

lesik написал 30.03.2025 в 11:47

были подключены бойлер на 100л, электродуховка, электрочайник, микроволновка и посудомойка

Приблизительно 2квт + 3.6квт + 2квт + 1.5 кВт + 2 кВт

Это примерно 11 кВт)

Если все вместе включить автомат должно выбить. Если по отдельности в один момент времени - то как то терпеть будет, если контакты нормально сделать. Но 2 сразу будет греться.

2 кВт - это примерно 10А Розетка рассчитана на макс 16А.

lesik написал 30.03.2025 в 11:47

входных кабелей (фото 4

Если не переделать нормально, а скрутить как и было - будет греться и гореть.

Нормально это: - обжим ал гильзой - пайка спец припоем - колпачек с пружиной СИЗ

на худой конец клеммник с пружинными шайбами.

Нужно фото автоматов или пробок - где там счетчик стоит...

1
lesik
lesik
Новичок

Регистрация: 30.03.2025

Сообщений: 7

30.03.2025 в 18:47:00

Вадим М написал 30.03.2025 в 13:24

lesik, если большого ремонта не планируете, протяните кабель ВВГ-НГ 3х2,5 от щитка до розетки (новой, .....

Спасибо за совет! Под щитком Вы имеете ввиду от счётчика? Счётчик у нас на лестничной клетке, нужно менять входной кабель. Капитальный ремонт пока не планируем, но хотим починить проводку так, чтобы ей можно было пользоваться без опасений)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120404

30.03.2025 в 18:52:01

lesik написал 30.03.2025 в 18:47

Счётчик у нас на лестничной клетке

Фото?

0
lesik
lesik
Новичок

Регистрация: 30.03.2025

Сообщений: 7

30.03.2025 в 18:59:56

BV написал 30.03.2025 в 13:38

Приблизительно 2квт + 3.6квт + 2квт + 1.5 кВт + 2 кВт

Это примерно 11 кВт)

Если все вместе включить автомат должно выбить. Если по отдельности в один момент времени - то как то терпеть будет, если контакты нормально сделать. Но 2 сразу будет греться.

Да, у арендаторов автомат (стоит на 5.5кВт) нередко выбивало, на месте скрута изоляция входных кабелей оплавилась (местами даже провода склеились), так что скорее всего все постоянно грелось.

Если не переделать нормально, а скрутить как и было - будет греться и гореть.

Нормально это: - обжим ал гильзой - пайка спец припоем - колпачек с пружиной СИЗ

на худой конец клеммник с пружинными шайбами.

Спасибо за советы, будем изучать!) Пока что входные провода зачистили и соединили с проводкой в квартире через клеммы wago 221. Но волнует что вообще происходит с этими входными кабелями ввиду таких больших нагрузок (раз выбивал автомат на 5.5кВт, были такие нагрузки, алюминий 2.5мм на такое кажется не рассчитан), не могли ли они подгореть в стене где-то на перегибах (либо там были ещё скруты в стене, мы не знаем, путь от счётчика до входной коробки довольно длинный, что дам сделали строители уже не узнать).

Нужно фото автоматов или пробок - где там счетчик стоит...

Счётчик с автоматами у нас на лестничной клетке, не в квартире, от него где-то в стене проходит входной кабель, в квартире есть только распределительная коробка (фото 4).

0
lesik
lesik
Новичок

Регистрация: 30.03.2025

Сообщений: 7

30.03.2025 в 19:06:04

BV написал 30.03.2025 в 18:52

Фото?

Сделаю завтра) сейчас есть только фото кабелей от входного автомата к счетчику (делали чтобы показать электрику который должен был заменить кабеля между входным автоматом и счетчиком, там тоже горело - кабель с намотанной изолентой от моей квартиры) кабеля в щитке

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

31.03.2025 в 09:17:16

lesik написал 30.03.2025 в 18:47

Капитальный ремонт пока не планируем, но хотим починить проводку так, чтобы ей можно было пользоваться без опасений)

Заменить проводку вполне можно в рамках косметического ремонта, из отделочных работ потребуется лишь переклейка обоев и натяжка потолков. Но для успешного воплощения начинать надо с проекта.

Конечно этот ваш прах давно пора менять, а тем более, если квартира под сдачу. Квартиранты вам ее в итоге спалят, и ничего вы с них не поимеете. А если пострадают, не дай бог, так еще и по уголовке пойдете, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

2
electroninjacs

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу