MaSeVi, простите, непонятно, почему автомат, если на площадке есть свой автомат, меньше 7м до счетчика, зачем еще один? Чтобы обесточить счетчик, на площадке, клац и выключил.
03.04.2025 в 13:13:46
MaSeVi, простите, непонятно, почему автомат, если на площадке есть свой автомат, меньше 7м до счетчика, зачем еще один? Чтобы обесточить счетчик, на площадке, клац и выключил.
03.04.2025 в 14:31:09
MiniMi написал 03.04.2025 в 13:13
зачем еще один?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2025 в 14:39:13
MaSeVi написал 03.04.2025 в 14:31
Так положено;
Что должен быть общий выкл щита - очевидно. Факультативно интересный вопрос - а может ли он быть после счетчика (разница в опечатывании "выключателя") Думаю сетям пофиг.... И проще ставить перед, чтобы точно все отключать.
03.04.2025 в 14:56:21
BV написал 03.04.2025 в 14:39
Что должен быть общий выкл щита - очевидно.
Цитата "Если в щитках предусматривается установка счетчиков, то на их вводах должны быть отключающие коммутационные аппараты." Про ПОСЛЕ нет ничего от слова вообще...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2025 в 15:07:20
Подключение защитного проводника к шинке перенести на крайнюю клемму. Лучше взять шинку для земли, там вводной контакт отличается от остальных (или двойной винт или прижим плоским контактом под винт). И подводящую жилу уложить так, чтобы она не маячила среди всех остальных, а аккуратно сразу уходила из поля зрения. В обилии подключенных жил это будет актуально.