reddman
reddman
Новичок

Регистрация: 11.12.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

20.04.2025 в 17:57:02

Добрый день! У нас пятиэтажный дом и в ИТП стоит элеваторный узел, его обслуживает довольно глупенький сантехник, который не разбирается в принципе его работы, из-за него дом уже один раз пять дней стоял с еле теплыми батареями, а он уверял про новый температурный режим и что все работает нормально. Нам поставили счетчики отопления и счетчик насчитал за месяц 1,59554 Гкал, когда раньше мы платили по нормативу 1,1051 рост составил 44% , мне кажется, что там что-то не так настроено, не должно так сильно вырасти потребление от норматива с счетчиком. Это может быть связано с неправильной настройкой оборудования в ИТП? Я читал, что чем меньше разница давления на входе и после сопла, тем лучше, а сейчас там 6 и 4, как показывают манометры. Еще в ИТП стоит очень громкий шум, который слышно по стояку и в парадной, раньше шума не было никогда. Достучатся до сантехника никак не получается. Или у нас уже старое оборудование и его надо менять. Можете подсказать, пожалуйстаIMG_1159IMG_1157IMG_1160IMG_1155IMG_1156IMG_1151

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124422

20.04.2025 в 21:19:16

reddman, элеватор - дело теплосетей...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.