Вот что я выяснил благодаря нашему форуму МГ, также спасибо всем кто принял участие в нем, это помогло мне разобраться и вникнуть более глубже в тему.
АВ 16А можно оставить. Почему? Потому что ток срабатывания АВ 16А 1,45х16А=23,2А, по мощности 23,2Ах220В=5104Вт, что вполне достаточно для нормальной работы кухонных приборов (шкаф 3480Вт + вытяжка 200Вт + микроволновка 700Вт + разные мелкие приборы на фартуке = 4500Вт). Электрического чайника нет, так как варочная поверхность газовая. К тому же все приборы одновременно включаться я думаю не будут. Провод 2,5мм выдерживает ток 27А, по мощности 27Ах220В=5940Вт что тоже вполне достаточно.
5104Вт > 4500Вт 5940Вт > 4500Вт
Заменить АВ с 16А на 20А практически можно, если вдруг все таки будет выбивать автомат при одновременном включении приборов. Но нужно учитывать общую нагрузку кухонных приборов и не превышать допустимую нагрузку на провод 2,5мм. Ток срабатывания АВ20А 1,45х20А=29А, по мощности 29Ах220В=6380Вт, допустимый ток провода 2,5мм 27А, по мощности 27Ах220В=5940Вт. Общая нагрузка кухонных приборов 4500Вт. Максимальный ток который может протекать в проводе 4500Вт/200В=21А. В этом случае необходимо строго не превышать допустимый ток на провод, то есть не включать в линию левые мощные приборы и исключить их одновременную работу.