у нас (на Урале) и то кабеля не зарывают глубоко, хотя глубина промерзания более метра, а вот сверху , да , серьёзно защищают от экскаваторных "хакеров". Не вижу препятствий с обмерзанием. НичО кабелюке не будет. Для особо боязливых: засунуть кабель в любую жёсткую трубу, что-б болтался внутри.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

15.05.2007 в 16:36:20

Пример ,позапрошлой зимой при -32 кабель аввг3х25+1х16 при вводе в здание разорвался(расстояние 1см),кабель до опоры в полиэтиленовой трубе 40 мм и в грунте .Правда в трубу попала вода,поэтому он свободно не смог передвигаться,а здание с фундаментом поднялось от так называемого вспучивания грунта (обычно усилие5-12 тонн на м квадратный) хотя уровень грунтовых вод -12 м. Вот такие пироги,есть и второй случай но с бронированным кабелем,место обрыва некогда искать. Поэтому лучьше в трубе и концы трубы задуть пеноуританом. Если поставить узо то думаю можно и на меньшей глубине,если под плитами (ведь ложат кабели в кабельных каналах бетонных на поверхности земли,накрытых бетонными плитками).