06.05.2007 в 12:18:58
Делаю разводку электрики в новостройке, есть пара вопросов... 4-х комнатная квартира, щиток будет в квартире, счетчик в коридоре. Схема стандартная: система TN-S, ввод из подъезда L,N+PE 3х12 ---> автомат 2П 50А ---> УЗО 2П 63А 100mA---> несколько групповых УЗО 2П 25А-40А 30mA ---> групповые автоматы 6А-40А.... Вопросы:
Дело в том, что 1П автоматы и диф.автоматы 1P+N уже куплены... Использую все УЗО и автоматы фирмы Legrand, поэтому докупать еще и 2П - будет накладно.
06.05.2007 в 12:49:45
1.После групповых УЗО необязательно использование автоматов 2П. Можно и обычно используются 1П автоматы.
06.05.2007 в 12:52:50
Sashafox написал : Схема стандартная: система TN-S
До такой системы Россия еще не доросла - у нас система TN-C-S ( разделение PEN после ввода в здание ).
Sashafox написал : ввод из подъезда L,N+PE 3х12
Таких сечений не существует - или 3х10 или 3х16.
Sashafox написал : Обязательно ли использовать после этих групповых 2П УЗО автоматы 2П и 1П+N или можно поставить обычные 1П для отключения фазы, а после УЗО N объединить шиной для этой группы потребителей (конкретно для розеточной группы)?
Не обязательно - скажется только на удобстве обслуживания при эксплуатации.
Sashafox написал : Возможно ли использование для ванной комнаты диф.автоматов серии 1P+N 10mA/16А-AC или обязательно 2П?
Возможно, только несколько снизится защита линии.
Sashafox написал : Использую все УЗО и автоматы фирмы Legrand, поэтому докупать еще и 2П - будет накладно.
Поэтопу закупку и делают обычно в самый последний момент, чтобы избежать возможные конструкторские ошибки и недомыслия. Такие недосмотры присутствуют всегда.
06.05.2007 в 13:03:48
avmal написал : До такой системы Россия еще не доросла - у нас система TN-C-S
А я уже успел удивиться...:-)))
06.05.2007 в 13:39:24
Огромное спасибо всем за ответы!
Ну понятно, что у нас система TN-C-S, я имел ввиду, что PEN отдельным провод идет в коридорном щитке... :-)) Ввод из подъезда у меня прокинут кабелем NYM-J 5X6 (пять жил на тот случай, если вдруг когда-то буду использовать трёхфазную сеть), в данный момент L и N по две жилы в параллель 2х6 - поэтому и написал, что 12 квадратов! (так и знал, что будут вопросы откуда мол 12 кв... :-)))) Закупка автоматов была давно и по очень низкой оптовой цене, да и в то время я еще не планировал такую разветвленную схему защиты с несколькими УЗО и групповыми автоматами. :-)
06.05.2007 в 13:50:15
Sashafox написал : Ввод из подъезда у меня прокинут кабелем NYM-J 5X6 (пять жил на тот случай, если вдруг когда-то буду использовать трёхфазную сеть), в данный момент L и N по две жилы в параллель 2х6 - поэтому и написал, что 12 квадратов! (так и знал, что будут вопросы откуда мол 12 кв... :-))))
Не очень разумное решение - по истечении некоторого времени ваша квартира будет висеть на 6 квадратах, что для пятидесятиамперного ограничивающего автомата будет маловато. Если есть возможность, то лучше рядом с кабелем 5х6 кинуть кабель 3х10 или 3х16 и запитаться от него. Параллельное включение буквально на днях обсуждалось на форуме.
06.05.2007 в 14:38:33
Да, согласен...про это тоже думал. Как вариант, хотел использовать две жилы 2х6 чтоб шли сразу на электро-плиту (соответсвенно на них отдельный автомат 40А и УЗО 63А, а по двум другим жилам 2х6 запитать всё остальное в квартире (автомат 40А, несколько УЗО и групповые автоматы). Пятая жила - 1х6 PEN. Т.е. в подъездном щите сразу развести на две линии каждая по 6 квадратов, тем-более что там будут соответсвующие автоматы. Как такой вариант? Прокинуть дополнительный кабель 3х10 скорее всего не получится, гофра занята полность. Если только попытаться полность выдернуть 5х6 и заменить его 3х10, но не факт, что и это возможно...
06.05.2007 в 15:03:50
Sashafox написал : Как вариант
Вы бы этот вариант попробовали нарисовать, а то понять очень сложно, да и вы лучше поймете, если что не так.
06.05.2007 в 17:54:03
Вот примерная схема электрики:
06.05.2007 в 21:35:37
Sashafox написал : Вот примерная схема электрики:
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными ( фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники ). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий" Как видите, только по одному пункту ПУЭ у вас сразу два нарушения.
06.05.2007 в 21:43:46
По квартире у меня везде и идет трехпроводный кабель, соответсвенно L, N и PE... Вопрос был не об этом!
06.05.2007 в 22:06:23
Sashafox написал : По квартире у меня везде и идет трехпроводный кабель, соответсвенно L, N и PE... Вопрос был не об этом!
О чем тогда? И зачем вы тогда привели схему, не соответствующую действительности?
07.05.2007 в 07:44:23
Речь идет только о вводном кабеле из подъезда до щитка в квартире, его длина не более 2 метров. В данный момент проложен кабель NYM 5х6, прокинуть дополнительный кабель 3х10 нет возможности! Вопрос: оставлять кабель 5х6 и делать ввод так как я нарисовал на схеме, т.е. разделить 2 линии в подъездном щитке на линию электроплиты и линию остальных потребителей каждая из которых получается по 6 квадратов? Либо всё-таки пытаться убрать этот кабель и проложить новый 3х10? Провод PE и N будут общими на шине только в квартирном щитке, а дальше вся проводка уже сделана 3-мя жилами (L, N, PE). Выложить полную схему разводки электрики я не могу, т.к. сразу после автоматов защиты идет схема "умного дома", а уж потом потребители (освещение и часть розеток), да и смысла в этом не вижу...это тема другого форума.
07.05.2007 в 10:09:20
Sashafox написал : Провод PE и N будут общими на шине только в квартирном щитке
До квртирного щитка у вас идет провод РЕ общий для двух групп.
Sashafox написал : дальше вся проводка уже сделана 3-мя жилами (L, N, PE)
Почему же освещение у вас на схеме выполнено двухпроводкой?
07.05.2007 в 10:51:12
До квртирного щитка у вас идет провод РЕ общий для двух групп.
Так вот я и спрашиваю, чем это грозит?! В коридорном щитке этот PE всё-равно общий вообще для всех групп, а длина вводного кабеля всего 2-3 метра и общим для двух групп будет только PE жилой в 6 квадратов! Из квартирного щитка до каждого потребителя идет трёхпроводкой.
Почему же освещение у вас на схеме выполнено двухпроводкой?
Причем тут освещение? Вы вообще читали выше моё сообщение? Еще раз пишу: вся проводка в квартире уже сделана 3-х проводным кабелем (L, N, PE) и переделывать я ее не собираюсь, так же как и спрашивать каких-либо советов. На схеме показан только ввод кабеля из подъезда про который и шла речь. Всё остальное прошу не рассматривать, т.к. это черновой вариант схемы. Полный вариант с системой умного дома, управлением и распрделением потребителей и т.п. выкладывать тут я не хочу...