Делаю разводку электрики в новостройке, есть пара вопросов... 4-х комнатная квартира, щиток будет в квартире, счетчик в коридоре. Схема стандартная: система TN-S, ввод из подъезда L,N+PE 3х12 ---> автомат 2П 50А ---> УЗО 2П 63А 100mA---> несколько групповых УЗО 2П 25А-40А 30mA ---> групповые автоматы 6А-40А.... Вопросы:

  1. Обязательно ли использовать после этих групповых 2П УЗО автоматы 2П и 1П+N или можно поставить обычные 1П для отключения фазы, а после УЗО N объединить шиной для этой группы потребителей (конкретно для розеточной группы)?
    И чем это грозит?
  2. Возможно ли использование для ванной комнаты диф.автоматов серии 1P+N 10mA/16А-AC или обязательно 2П?

Дело в том, что 1П автоматы и диф.автоматы 1P+N уже куплены... Использую все УЗО и автоматы фирмы Legrand, поэтому докупать еще и 2П - будет накладно.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

06.05.2007 в 12:49:45

1.После групповых УЗО необязательно использование автоматов 2П. Можно и обычно используются 1П автоматы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2007 в 12:52:50

Sashafox написал : Схема стандартная: система TN-S

До такой системы Россия еще не доросла - у нас система TN-C-S ( разделение PEN после ввода в здание ).

Sashafox написал : ввод из подъезда L,N+PE 3х12

Таких сечений не существует - или 3х10 или 3х16.

Sashafox написал : Обязательно ли использовать после этих групповых 2П УЗО автоматы 2П и 1П+N или можно поставить обычные 1П для отключения фазы, а после УЗО N объединить шиной для этой группы потребителей (конкретно для розеточной группы)?

Не обязательно - скажется только на удобстве обслуживания при эксплуатации.

Sashafox написал : Возможно ли использование для ванной комнаты диф.автоматов серии 1P+N 10mA/16А-AC или обязательно 2П?

Возможно, только несколько снизится защита линии.

Sashafox написал : Использую все УЗО и автоматы фирмы Legrand, поэтому докупать еще и 2П - будет накладно.

Поэтопу закупку и делают обычно в самый последний момент, чтобы избежать возможные конструкторские ошибки и недомыслия. Такие недосмотры присутствуют всегда.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

06.05.2007 в 13:03:48

avmal написал : До такой системы Россия еще не доросла - у нас система TN-C-S

А я уже успел удивиться...:-)))

0
Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

06.05.2007 в 13:39:24

Огромное спасибо всем за ответы!

Ну понятно, что у нас система TN-C-S, я имел ввиду, что PEN отдельным провод идет в коридорном щитке... :-)) Ввод из подъезда у меня прокинут кабелем NYM-J 5X6 (пять жил на тот случай, если вдруг когда-то буду использовать трёхфазную сеть), в данный момент L и N по две жилы в параллель 2х6 - поэтому и написал, что 12 квадратов! (так и знал, что будут вопросы откуда мол 12 кв... :-)))) Закупка автоматов была давно и по очень низкой оптовой цене, да и в то время я еще не планировал такую разветвленную схему защиты с несколькими УЗО и групповыми автоматами. :-)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2007 в 13:50:15

Sashafox написал : Ввод из подъезда у меня прокинут кабелем NYM-J 5X6 (пять жил на тот случай, если вдруг когда-то буду использовать трёхфазную сеть), в данный момент L и N по две жилы в параллель 2х6 - поэтому и написал, что 12 квадратов! (так и знал, что будут вопросы откуда мол 12 кв... :-))))

Не очень разумное решение - по истечении некоторого времени ваша квартира будет висеть на 6 квадратах, что для пятидесятиамперного ограничивающего автомата будет маловато. Если есть возможность, то лучше рядом с кабелем 5х6 кинуть кабель 3х10 или 3х16 и запитаться от него. Параллельное включение буквально на днях обсуждалось на форуме.

0
Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

06.05.2007 в 14:38:33

Да, согласен...про это тоже думал. Как вариант, хотел использовать две жилы 2х6 чтоб шли сразу на электро-плиту (соответсвенно на них отдельный автомат 40А и УЗО 63А, а по двум другим жилам 2х6 запитать всё остальное в квартире (автомат 40А, несколько УЗО и групповые автоматы). Пятая жила - 1х6 PEN. Т.е. в подъездном щите сразу развести на две линии каждая по 6 квадратов, тем-более что там будут соответсвующие автоматы. Как такой вариант? Прокинуть дополнительный кабель 3х10 скорее всего не получится, гофра занята полность. Если только попытаться полность выдернуть 5х6 и заменить его 3х10, но не факт, что и это возможно...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2007 в 15:03:50

Sashafox написал : Как вариант

Вы бы этот вариант попробовали нарисовать, а то понять очень сложно, да и вы лучше поймете, если что не так.

0
Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

06.05.2007 в 17:54:03

Вот примерная схема электрики:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2007 в 21:35:37

Sashafox написал : Вот примерная схема электрики:

"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными ( фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники ). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий" Как видите, только по одному пункту ПУЭ у вас сразу два нарушения.

0
Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

06.05.2007 в 21:43:46

По квартире у меня везде и идет трехпроводный кабель, соответсвенно L, N и PE... Вопрос был не об этом!