21.06.2025 в 20:12:05

Испытал недавно несколько АВДТ и УЗО через переменное сопротивление, плавно увеличивая ток утечки при постоянном контакте с землёй 1).эл.мех. АВДТ от ИЭК с 30 мА срабатывали: один при 21, другой при 24, УЗО от ИЭК- при 25мА. 2). Эл. АВДТ OptiDin d63 от КЭАЗ с 10мА срабатывал при 7.5мА. 3). 2 штуки УЗО на шнурках с 30мА для ЭВН- при 20мА. Если резко соединять с землёй, то все срабатывают раньше (ниже на 1-2 мА. Пример: Для УЗО настроил резистором ток в нормальной цепи фаза-ноль на 23мА, потом отсоединяю от 0 и перевожу на землю и оно уже срабатывает, тогда как раньше при постоянном контакте с землёй срабатывало при 25мА). Еще. У первых с увеличением номинала прибора (32,40, 63А) увеличивался и порог отключения по току утечки,. Думаю, что это случайное совпадение.

1

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123672

21.06.2025 в 20:50:08

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 19:58

Изначально Вы говорили про всю проводку в ванной"

Имелось в виду на все, что в ванной.

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 19:58

Влияние влаги и конденсата не зависит от" электронности" УЗО.

Конечно, но диф на 10. Я про это.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

21.06.2025 в 22:36:26

nemansky написал 21.06.2025 в 17:34

прочитав все сообщения, я так и не понял, какие плюсы делать две группы УЗО

Для пяти групп - никакого. На безопасность не влияет. Касательно удобства: поставьте на свои пять групп пять узких двухполюсных автоматов. Или три двухмодульных и два узких или два однополюсных.

Или выбросите из схемы РН. Или объедините две группы в одну. Или замените щиток на больший.