Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7160

09.07.2025 в 22:01:15

Подскажите, пожалуйста, можно ли вентканал сушильного шкафа вентиляционного типа вывести подобно кухонной вытяжке на фасад через отверстие в стене и обратный клапан? Нет ли каких-то неучтённых мной препятствий?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11091

09.07.2025 в 22:23:45

Вадим М написал 09.07.2025 в 22:01

Подскажите, пожалуйста, можно ли вентканал сушильного шкафа вентиляционного типа вывести подобно .....

Бытовой обратный клапан не герметичен. При выключенной вытяжке в шкафу (а это большинство времени) ЕВ будет вынуждать клапан пропускать в обратном направлении. Что зимой приведет к поступлению холода внутрь и промерзанию.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7160

09.07.2025 в 22:28:16

Мишутк, у меня вытяжка много лет подключена таким способом (раньше три клапана ставил, а потом одним ограничился) - ничего не промерзает ни в какие морозы. Здесь данный способ наиболее рекомендуют.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11091

09.07.2025 в 22:54:25

Вадим М написал 09.07.2025 в 22:28

Мишутк, у меня вытяжка много лет подключена таким способом (раньше три клапана ставил, а потом одним .....

Зачем тогда вопрос на форуме?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7160

09.07.2025 в 23:09:19

Мишутк написал 09.07.2025 в 22:54

Зачем тогда вопрос на форуме?

Вопрос к специалистам соответствующего раздела. И касается он прежде всего возможности подключения именно сушильного шкафа. Допускает ли его устройство такое подключение с клапаном?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

09.07.2025 в 23:29:30

Вадим М написал 09.07.2025 в 22:01

Нет ли каких-то неучтённых мной препятствий?

Самое главное не учитываете. А именно то что на фасад здания выброс вытяжного воздуха запрещен. Необходимо по фасаду сделать стояк выше крыши на 1.5 - 2.0 метра. А такое точно делать не будете. И если УК вредность проявит на то что Вы выбрасываете воздух на фасад то они будут правы.

Документ сейчас не назову, не помню, но из СНиПа это требование плавно перетекло в СП. Знаю точно. Здесь даже кто-то выкладывал пунктик с этим "пожеланием"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7160

10.07.2025 в 00:20:38

Ким написал 09.07.2025 в 23:29

на фасад здания выброс вытяжного воздуха запрещен

Ким, странно. Как мне казалось, все специалисты-вентиляционщики (и Вы, я думал) здесь считали вариант выброса на фасад наиболеее оптимальным и активно агитировали за него. 12 лет назад точно писали, что отверстие на фасаде согласовывать не надо, закрывается решёткой в цвет фасада, строение гильзы описывали и т.д. Что-то поменялось за эти годы?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

10.07.2025 в 01:40:56

За последние лет "-дцать" ничего не поменялось. Кроме того что написал выше - регламентировалось СНиП а стало СП.

А реально, не раз сталкивались с тем что сам заказчик решал вопрос с таким стояком чтобы в последствии не было проблем. Со всяким назначением были вытяжные стояки. В большинстве общепит. Были и сушильные шкафы

В любом случае принимает решение делать стояк или не делать Заказчик. Если что то вопросы к нему будут.

Что же касается того что не писал никогда про них то это никак не значит что против норм и не надо такое делать. Скорее всего попутал с воздухозаборной решеткой. Про них нигде не встречал запрета

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7160

10.07.2025 в 07:54:42

Ким, ну а не касаясь правового аспекта с решёткой на фасаде (одной больше - ничего не изменится), в принципе, возможно делать выброс сушильного шкафа через обратный клапан, или там не должно быть никаких препятствий?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

10.07.2025 в 08:44:21

Вадим М написал 10.07.2025 в 07:54

возможно делать выброс сушильного шкафа через обратный клапан, или там не должно быть никаких препятствий?

Если не касаться законности то отталкивался бы от исходных данных удаляемого воздуха : - температуры воздуха - от времени работы выброса воздуха - загрязненности выбрасываемого воздуха и его влажности А дальше можно и роман писать что произойдет в "этом" случае а что в "другом"

Сильно горячий воздух и периодически отключаемая сушилка может привести к образованию конденсата. А он к замерзанию ламелей. Был такой случай. Замерзла инерционная решетка и обратный клапан. А в стояке ни разу такого не было. Если в этом случае и стоят клапана то через щели горячий воздух уходил и поддерживал в теплом состоянии клапан. А если их убирали то и естественная вентиляция работала. Хорошо/плохо но работала.

Поэтому, если выброс делать на фасад то надо учитывать в каком виде и составе выбрасываете воздух и на какой фасад. Можно выбросить так что через некоторое время этот фасад ремонтировать придется. Ну и из практики, кто бы что не говорил но использовать надо или пару ОК (ставить по срезу наружной и внутренней стены) или инерционную решетку +ОК А если использовать инерционную решетку то как раз важна температура выбрасываемого воздуха. То ли использовать пластмассовую инерционную решетку или металл

1

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу