Здравствуйте, помогите советом по организации защитного заземления(или зануления). Исходные данные: дом небольшой щитовой, дерево. Стоит на фундаменте с гидроизоляцией. Ввод однофазный (уже подключен) выполнен изолированным алюминием (4 мм2, кажется) двумя проводами - фаза и ноль. От трансформатора метров 300, на всех столбах ВЛ выполнено заземление нуля, в т.ч. и на "моем" - от него до дома 4 метра. Далее - пробки - автомат на фазу и ноль отдельно (я так понял это не зер гут, надо чтобы вместе, но у же счетчик опечатан), счетчик и разводка через автоматы. Хочу более-менее грамотно поменять электрику (стены обшил вагонкой). Заземление будет только для холодильника (300W), плиты (1,5 kWt) и пары розеток для инструмента. УЗО тоже на этой группе + на насос в колодце (там землить не надо, УЗО и так сработает, если ток в воду уйдет). Собственно вопрос в варианте исполнения заземления:
- Развести ноль на N и PE ДО нулевой пробки (прямо на вводном винте пробки алюминием к шине; а не долбанет при выключенных потребителях?:cool: ). И от шины тянуть уже к потребителям.
- То же, только еще со "своим" контуром, соединенным с шиной PE.
- Заземлить группу независимо (TT?) от нуля своим контуром.
- Ничего не делать с землей, УЗО и так сработает:)