MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12487

17.02.2026 в 19:07:10

  1. Имеется 15 квт со столба, на столбе наверху счетчик (недоступен, но есть пульт) Под столбом - трубостойка с вводным автоматом 3х25А счетчиком и автоматом 25А на линию.И кабель ал 4х35мм к дому под землей.Входит в подвал в главщитовую на 4-х полюсный автомат (наверное смысл в нем как в рубильнике, но пока так) Так же с улицы заходит провод заземления (нужно ли его проверять и как?) Есть прибор для замера сопротивления заземления - но сейчас все замерзло.Есть доступ к водяному горизонту (корпус насоса в воде) Молниезащиту планирую делать отдельным заземлением.Вопросов будет очень много, потому что скорее всего я знаю очень много - но это не связано с практической электрикой.Прошу помочь разработать схему, максимально идеальную.
-1
BV

Narrenfreiheit

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21343

17.02.2026 в 19:14:51

.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17889

17.02.2026 в 19:18:07

MADONNA написал 17.02.2026 в 19:07

Молниезащиту планирую делать отдельным заземлением.

Уже плохо...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12487

17.02.2026 в 19:18:38

dokar написал 17.02.2026 в 19:14

ОПН ы

Учту, спасибо. Я так понимаю они устанавливаются где-то на трубостойке - до ввода в дом, верно?

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12487

17.02.2026 в 19:22:29

MaSeVi написал 17.02.2026 в 19:18

Уже плохо...

Почему? Могу сделать на одно - так даже проще. Но в чем противопоказание делать раздельно? Я читала (очень давно) что импульс молнии движется не совсем по проводнику - а как бы вдоль него и штырь забитый в землю обладает индуктивностью (или типа того) что делает такое бессмысленным для молниеотвода - энергияя растекается по плоскости. Ну точно не помню уже. Если это не так - просвятите пожалуйста как на самом деле.

0

Narrenfreiheit

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21343

17.02.2026 в 19:22:49

MADONNA написал 17.02.2026 в 19:18

на трубостойке

В идеале на абонентскомском отводе, на столбе уже дб ОПНы. Они первые кто принимает на себя, не дай бог - ПУМ.

0

Да, ни фига.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12487

17.02.2026 в 19:25:36

dokar написал 17.02.2026 в 19:22

В идеале на абонентскомском отводе, на столбе уже дб ОПНы. Они первые кто принимает на себя, не дай .....

Ну если должны быть - наверное они есть, все что на столбах - это же в компетенции энергопродавцов. А почему на трубостойке плохо?

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26707

17.02.2026 в 19:27:34

MADONNA

Нейтраль коммутируется, на ней множество недоступных для ревизии и протяжке соединений. Авария с отгоранием нуля уже была.

Выбор системы заземления - ТТ? Это повлечёт за собой желательность каскадирования УЗО, усложнение защиты от импульсных перенапряжений, желательность применения РН. Газовое оборудование, совместимое с ТТ.

И при любой системе заземления - надёжная СУП и ДСУП в сан.узлах, на кухне, в котельной и т.п.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26707

17.02.2026 в 19:29:40

MaSeVi написал 17.02.2026 в 19:18

Уже плохо...

Никто же не говорит, что этот заземлитель не будет соединён с ГЗШ. Но отдельный - даже на "весёлой картинке" так.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21343

17.02.2026 в 19:38:53

MADONNA написал 17.02.2026 в 19:25

это же в компетенции энергопродавцов.

Им пофиг. А вот при аварии к вам меньше прилетит. И ещё маленька цитата. УЗИП на базе варисторов имеют ток утечки.

Он небольшой, но при этом не нулевой. И тут здравый смысл отходит на второй план перед электросетевой компанией, которая имеет свое мнение на то, где должно быть установлено УЗИП. Так что может получиться так, что УЗИП вы поставите после счетчика. Но так как счетчик — собственность электросетевой компании, можете делать кулфейс когда после грозы сгорит счетчик и вам придут его менять.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17889

17.02.2026 в 19:40:55

dokar написал 17.02.2026 в 19:22

В идеале на абонентскомском отводе, на столбе уже дб ОПНы.

Предлагаю исходить из того, что их там нет в принципе.

MADONNA написал 17.02.2026 в 19:25

Я читала (очень давно) что импульс молнии движется не совсем по проводнику - а как бы вдоль него и штырь забитый в землю обладает индуктивностью (или типа того) что делает такое бессмысленным для молниеотвода - энергияя растекается по плоскости. Ну точно не помню уже.

Правильно, импульс это же огромная куча грамоник, в т.ч. и ВЧ, которые "любят" по поверхности. Но это уже такое мощно высосанное из пальца. А так, если контура разные, разряд молнии сделает некислую наводку, вот в чём штука...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.