ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26775

26.02.2026 в 13:53:41

BV написал 26.02.2026 в 13:46

Был такой трехфазный онлайн размером как приличный холодильный ларь.

На 40кВА батареи в отдельном шкафу были. Еле с архитектором нагрузку на перекрытие согласовали, и то пришлось ставить возле колонн.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132760

26.02.2026 в 14:04:20

MADONNA написал 26.02.2026 в 12:57

А почему не сварятся контакты в рубильнике на фото?

Он рубильник

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132760

26.02.2026 в 14:10:28

ВТБ! написал 26.02.2026 в 13:33

Психологическая: перед глазами будут только те элементы, которые имеют значение. Внимание не станет отвлекаться на ненужное. При восстановлении питания от сети второстепенные потребители включатся автоматически.

Зачем что-то перед глазами, если все автоматически?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132760

26.02.2026 в 16:43:28

MADONNA написал 25.02.2026 в 21:14

Продвинулась

В чем?)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21365

26.02.2026 в 17:35:00

BV написал 26.02.2026 в 13:42

Причина?

Ноль. )

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21365

26.02.2026 в 17:40:41

ВТБ! написал 26.02.2026 в 13:41

По очереди генератор их вытянет. ИБП - тоже хорошая мысль. Пара шкафов по полтонны весом, ценник, как .....

Ага, ещё в начале 2-хтысячных видел на Николиной горе - такой , и даже больше размером, сутки тянул.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132760

26.02.2026 в 17:55:44

dokar написал 26.02.2026 в 17:35

Ноль. )

Ну а что ноль? Ноль мешающих причин?

Кто то может внятно объяснить в чем проблема если ноль гены соединён с нулём сети и в доме TNCS с повторкой и гена на ГЗШ.

Или если ТТ и у гены корпус изолирован от выводов.

461.2 ГОСТ Р 50571.7-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» содержит указание: «В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется».

Это если на входе где-то там якобыпожарное УЗО стоит и гена с нулём на корпусе - да нельзя.

Без УЗО - ну будет вторая точка заземления, если рама гены забетонирована.

Специальные случаи типа железных дорог с помехами не рассматриваем.

Ну а вот ноль сети СИПа отключать или нет вопрос открытый.

Есть опасность если у гены фазу замкнет на грунт - на линию по PEN может уйти фаза.

PS У ТС инвертор, и думаю ноль там с корпусом не соединён.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26775

26.02.2026 в 18:51:33

BV написал 26.02.2026 в 17:55

У ТС инвертор

У ТС генератор тоже имеется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу