Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

12.03.2026 в 19:20:22

dokar написал 12.03.2026 в 14:41

Медь?

да

ВТБ! написал 12.03.2026 в 17:47

Каким проводом/кабелем будете наращивать, каким способом соединять? Соединение будет в коробке или в .....

ВВГнг-LS, или лучше пв-3? гильза гмл, Соединение будет за фальш-стеной. Хотел только с термоусадкой изолировать, но, может, в расп. коробке лучше? Если что, место позволяет это сделать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21766

12.03.2026 в 19:30:20

Xpepero написал 12.03.2026 в 19:20

или лучше пв-3?

Конечно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21437

12.03.2026 в 20:51:53

Xpepero написал 12.03.2026 в 19:20

только с термоусадкой изолировать, но,

И этого достаточно. Изобразив кабель.

Xpepero написал 12.03.2026 в 19:20

, в расп. коробке лучше?

Лишний огород.

-1
MADONNA

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26899

12.03.2026 в 21:13:44

dokar написал 12.03.2026 в 20:51

Изобразив кабель.

Чем изобразив два метра оболочки? Гофра ПВХ? Металлорукав?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21437

12.03.2026 в 21:28:48

ВТБ!,  В чем проблема купить погонаж безклеевой негорючей термоусадки, если продолжение кабеля будет проводами?

-1
MADONNA

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

12.03.2026 в 21:34:20

Xpepero написал 12.03.2026 в 19:20

ВВГнг-LS, или лучше пв-3?

Как нравится, ввг проще

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

12.03.2026 в 22:05:57

ВТБ! написал 12.03.2026 в 21:13

Чем изобразив два метра оболочки? Гофра ПВХ? Металлорукав?

Гофру заземлять не надо.

Xpepero написал 12.03.2026 в 14:38

Если посчитать, это 12,5мм2. Стоит его наращивать с кабелем 16мм2 или хватит 10мм2?

"ТУ"шная 16, или "ГОСТ"овская 10ка.) Её за глаза хватит. И проще 10ку, чтоб пальцы не ломать, гнуть ее в щите, и помягче бы.

Кабель... не изобретать оболочку и если кабель на вводе - логично моножильным кабелем и нарастить.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21437

12.03.2026 в 22:16:10

BV написал 12.03.2026 в 22:05

помягче бы.

Именно.

Radio написал 12.03.2026 в 19:30

Конечно.

-1
MADONNA

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26899

12.03.2026 в 22:33:08

BV написал 12.03.2026 в 22:05

Гофру заземлять не надо.

Пружину на плетёнку накрутить не сложно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

12.03.2026 в 22:35:56

ВТБ! написал 12.03.2026 в 22:33

Пружину на плетёнку накрутить не сложно.

Зачем все эти усложнения простого?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26899

12.03.2026 в 22:48:33

BV написал 12.03.2026 в 22:35

Зачем

"...из хулиганских побуждений..."

1

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу