13.03.2026 в 21:04:54

BV написал 13.03.2026 в 15:46

Наверное ВСЕ - невнимательно читали. Можно купить ВВГ или NYM 3х10, или 3х16 (перебор, но если .....

ВВГ жёсткий, поэтому спрашивал про пв-3. dokar написал, что можно эти провода изолировать в термоусадки

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21766

13.03.2026 в 21:28:05

Xpepero написал 13.03.2026 в 14:51

засунуть эти 2 метра ещё раз в термоусадку, а потом всё это в пвх-гофру.

Просто в гофру.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

13.03.2026 в 21:54:00

Xpepero написал 13.03.2026 в 21:04

ВВГ жёсткий

И что? У меня 5х10 и медь жесткая. Больше разговоров чем делать)

0
Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

13.03.2026 в 22:01:04

BV

BV написал 13.03.2026 в 21:54

И что? У меня 5х10 и медь жесткая. Больше разговоров чем делать)

Да, конечно, можно сделать. Но там всего лишь полметра будет за фальш-стеной из ГКЛ, а дальше пойдёт в перфорированный кабель-канал

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26898

13.03.2026 в 22:21:59

Xpepero написал 13.03.2026 в 22:01

в перфорированный кабель-канал

Речь о пластиковом канале или о стальном лотке?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26898

13.03.2026 в 22:24:00

BV написал 13.03.2026 в 18:12

Ну да, ему требуется

"...В помощи не нуждаюсь."

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

13.03.2026 в 22:24:30

ВТБ! написал 13.03.2026 в 22:21

стальном лотке?

Господи, а этот-то куда??

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26898

13.03.2026 в 22:27:54

MaSeVi написал 13.03.2026 в 22:24

а этот-то куда??

А я вообще уже ничему не удивлюсь. Но пластиковый перфорированный тоже не в Красную Армию.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

13.03.2026 в 22:32:55

ВТБ! написал 13.03.2026 в 22:21

Речь о пластиковом канале или о стальном лотке?

Пластиковый КК. То есть не хватает 0,5-1м, а дальше кабель пойдёт в щит, который собран из монтажной платы и перфорированного кабель-канала.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26898

13.03.2026 в 22:36:48

Xpepero написал 13.03.2026 в 22:32

Пластиковый КК.

Зачем перфорированный КК за пределами щита? Киньте гофру от входа над дверью до щита - и всё.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

13.03.2026 в 22:50:54

ВТБ!

ВТБ! написал 13.03.2026 в 22:36

Зачем перфорированный КК за пределами щита? Киньте гофру от входа над дверью до щита - и всё.

Извините, не знаю, как объяснить... КК не будет за пределами щита. Сейчас кабель находится в том же самом месте, где будет щит, примерно 30см от пола, а ниша, где будет установлен щит - метр от пола. Вот мне и надо нарастить кабель, чтоб поднять его до ниши, а дальше внутри щита он будет в кабель-канала идти до вводного автомата.

0