taurus410
taurus410
Новичок

Регистрация: 11.03.2026

Самарь

Сообщений: 2

11.03.2026 в 11:37:16

Приветствую.Помогите разобраться с проблемой.Газовый котел Euroline ZW 23 AE.При включении горячей воды котел начитнает нагревать воду, для примера при установленной температуре 50-60 градусом.На панели управления датчики постепенно начинают подсчечиваться и до доходят до 90 градусов, после чего котел самопроизвольно отключается и начинается подача прохладной воды.При этом на панели управления индикатор на 90 градусов 2 раза кратковременно мигает и опускаются подсветкой до индикаторов ниже, после чего котел снова самопроизвольно включается и начинается кратковременный подогрев воды (кран горячей воды включен постоянно). Вода подогревается и снова циклически датчики постепенно доходят до 90 градусов и котел отключается.Тоесть идет циклическая подача воды: горячая - холодная.На котле часто выходит из строя датчик температуры NTC JUNKERS Euroline, но текущая проблема после замены датчика не привела к решению проблемы Прошу помочь в чем может быть проблема?

0
Найди
Найди
Местный

Регистрация: 16.02.2025

Найди

Сообщений: 174

15.03.2026 в 05:25:35

taurus410 написал 11.03.2026 в 11:37

в чем может быть проблема?

Движение воды во вторичном контуре минимальное. Фильтр ХВС перед котлом, чистый? Вторичный теплообменник, не забит накипью?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12887

15.03.2026 в 10:23:37

taurus410, срабатывает защита по перегреву. Недостаточный съем тепла на теплообменнике гвс - но возможно и нарушение циркуляции на внутреннем контуре - например закис трехходовой. Часто дозаправляешь систему отопления - подпитка котла? И чем?

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12887

15.03.2026 в 10:29:24

Найди написал 15.03.2026 в 05:25

Движение воды во вторичном контуре минимальное. Фильтр ХВС перед котлом, чистый? Вторичный теплообменник, не забит накипью? .....

Глупости - если забит фильтр-грязевик - то вода из крана будет течь слабо, сразу видно. Накипь если и есть - то не даст греться воде сразу, а у ТС сначала горячая течет, но по перегреву основного контура срабатывает. Модуляция горелки не уменьшает пламя - почему? Фиг знает, вроде при запросе на ГВС включается на полную мощность - и должна уменьшать пламя когда вода на ГВС начинает греться. Может и датчик барахлит на гвс. Где он установлен еще - неизвестно. Может на накопителе.

0

Narrenfreiheit

taurus410
taurus410
Новичок

Регистрация: 11.03.2026

Самарь

Сообщений: 2

15.03.2026 в 17:59:10

MADONNA 15.03.2026 в 10:29

Накипь если и есть - то не даст греться воде сразу

Греется сразу вода

Найди 15.03.2026 в 05:25

Вторичный теплообменник, не забит накипью?

Забит накипью.Пришлось им заниматься.И по итогу привело к такой ошибке котал.Перед снятием теплобоменника со стороны крепления гидроблока визуально наблюдалась накип, которая вышла наружу.Раскрутив два болта крепления вторичного теплообменника снять его не удалось (как выяснилось потом прикипел штифт на теплообменике, в который кручиваются болты, к гидроблоку). Пришлось снимать всю нижнюю панель с 5-тю выходами). После чего за счет раствора (вода, лимонная кислота, уксус.Опускалось ли та часть где именно прикипело) удалось снять теплообменник и привести его в порядок.После чисти теплообменника и сборки, котел не удается запустить.Что происходит:

  1. [b]В летнем режиме[/b] - котел включен, на панели управления одновременно горят все индикаторы от 45° до 90°. При включении подачи горячей воды индикатор 90° тухнет, включается горелка, котел кратковременно запускается (в пределах 5 секунд), после чего один раз мигает индикатор перед индикаторами 45° – 60° – 75° – 90° и котел отключается. При горении всех индикаторах, только индикатор 90° градусов начинает мигать. Применяю кнопку Reset, происходит все повторно, как описал выше.
  2. [b]В зимнем режими[/b] - котел включен, на панели управления одновременно горят все индикаторы от 45° до 90°. При включении отопления, котел кратковременно запускается (в пределах 5 секунд) после чего один раз мигает индикатор перед индикаторами 45° – 60° – 75° – 90° и отключается. Все индикаторы как первоначально горели так и продолжают гореть. Применяю кнопку Reset, происходит все повторно что описал ниже. И соответственно при снятии панели отключал контакты где в трех местах сомневаюсь правильно ли подключил: Чкрин 1 Здесь 2 трубки подсоединяются.Менял места, то в таком слючае включается двигать который выгоняет угарные газы в дымоход, но горелка на котле не включается

Скрин 1 Здесь 2 трубки подсоединяются.Менял места, то в таком слючае включается двигать который выгоняет угарные газы в дымоход, но горелка на котле не включается ----------------- Скрин 2 ---------------- Скрин 3

Не пойму в чем проблема.Мое предположение что что-то связано с подачей газа (фильтр, завоздушенность). В этом абсолютно не уверен.Можете подсказать как исправить проблему?

0