vvfslava
vvfslava
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

10.05.2007 в 19:32:02

Наступает пора ремонтов.
Приточно-вытяжная установка планируется в следующем году, а воздуховоды хотелось бы установить сейчас. Так складывается ремонт. Покритикуйте чтоб потом локти не кусать.

Можно подать воздух в два помещения по одной трубе и как поделить примерно поровну?
Будет ли так вообще работать? В ванной стоит вентилятор, на кухне ближе к окну вытяжка дальше вен. тканал закрыт шкафом так как через него и не туды и не сюды (может завален) Соседи с верху с низу кухонные вытяжки
подключили кто как , но чужих запахов нет. Окна стеклопакеты дверь входная закрывается плотно.

0
Вложение
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

10.05.2007 в 19:58:58

Ставьте только приточку на миним. расход и разводку как у Вас нарисовано и все. За счет исбыточного давления воздух будет выходить через каналы на кухне и с/у ( правда при условии что они рабочие). И самое главное правильно подобрать воздуховоды и решетки по сечению, чтобы небыло лишнего шума

0
vvfslava
vvfslava
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

11.05.2007 в 06:29:45

В вент. установке не планирую подогрев. Будет рекуператор и все, так что вытяжку придется. Расход хочу действительно минимальный только не ясно с какими вентиляторами обязательно центробежные или можно с пропелером. Габариты очень волнуют.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

11.05.2007 в 07:40:52

vvfslava написал : Расход хочу действительно минимальный только не ясно с какими вентиляторами

В таком случае нечего заморачиваться на вентиляторах, надо искать установку с самыми минимально возможными размерами.

0
vvfslava
vvfslava
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

13.05.2007 в 18:51:44

Установку планирую примерно такую. Ничего не забыл?

0
Вложение
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

14.05.2007 в 11:41:32

Стандартная схема.

0
vvfslava
vvfslava
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

14.05.2007 в 18:10:23

Если получилась стандартная схема это хорошо. Можно еще вопрос - рекуператор хочу собрать сам,
из чего кроме оцинковки можно изготовить корпус ? и на сколько это будет шумно?

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

14.05.2007 в 23:01:47

Не в корпусе дело, ротор сами не сделаете. Лучше брать готовую и со своей автоматикой. Здесь лучше не кулибничать, к добру не приведет.

0
vvfslava
vvfslava
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

15.05.2007 в 06:29:48

Рекуператор будет пластинчатый размер листа 250 мм на 250 мм растояние между пластинами 5 мм пакет толщиной 250 мм . Пластины из пищевой жести ( из которой банки делают) проходное сечение
чуть больше 30 кв. см.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.05.2007 в 08:21:26

vvfslava написал : ...размер листа 250 мм на 250 мм растояние между пластинами 5 мм....

Ох как запоет этот металл если неправильно соберете ;) А привод ротора как?

0
vvfslava
vvfslava
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

15.05.2007 в 10:18:39

Пластины 0.1 мм собирать буду через прокладки по бокам 5мм по середине кружки или квадратики 5 мм квадратом 9 шт. Куда сдесь ротор ?

0