Аватар пользователя
vvfslava

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

15.05.2007 в 12:17:40

По поводу конденсата и обмерзания из рисунка видно что установка будет работать в прерывистом режиме если конденсат замучает то придется на вентилятор на "ВЫХОДЕ" поставить задержку отключения для просушки или оттаивания рекуператора , но это пока теоритически . Предподогрев ставить очень не хочется .
Все это предпологается разместить во в строенном шкафу. :(

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.05.2007 в 13:43:38

Как вариант, при обмерзании вытяжной воздух выбрасывается через байпас, обогревая пластины снаружи, необходим проток.

0
Аватар пользователя
vvfslava

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

15.05.2007 в 18:10:31

Я не специалист в вентиляции может по этому не понял - "при обмерзании вытяжной воздух выбрасывается через байпас" Если можно попдробнее.

Я предпологал у себя что , при остановке вентилятора на всасывание воздуха с улицы поток через холодное плечо рекуператора практически прекратится, а работающий вентилятор на выдув из помещения на улицу теплого воздуха просушит и отогреет рекуператор, или я не прав ?

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.05.2007 в 19:02:35

vvfslava написал : Я предпологал у себя что , при остановке вентилятора на всасывание воздуха с улицы поток через холодное плечо рекуператора практически прекратится, а работающий вентилятор на выдув из помещения на улицу теплого воздуха просушит и отогреет рекуператор, или я не прав ?

Извените за сравнение. Если в трубе перемерзла вода, то греют трубу горелкой снаружи а не давят пробку кипятком. Пробка надолго ею останется. Так и здесь, надо снаружи выхлопом обогревать

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

15.05.2007 в 19:51:11

2garte
у меня к вам небольшой вопрос по расчету считаю для себя, хочу уточнить правильно ли я поступаю канальный кондей от от него 4 ветки D160 из оцинковки

считаю вот этой програмкой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15665 http://www.ov-gs-vk.narod.ru/index.files/DOWNLOADS/Vent-Calc.rar

первая ветка расход 275куб.м потери напора грубо от кондея 0,5м прямой участок - 0,65Па поворот 90гр - 3,0Па 2м прямой участок - 2,62Па поворот 90гр - 3,0Па 2м прямой участок - 2,62Па итого 11,89

похоже на правду? падение 12Па на 4,5м трубы плюс два поворота?

2vvfslava
добавлю из квартиры идет влажный воздух поэтому замерзать будет выход из квартиры, а вход холодного воздуха с улицы будет свободным

0
Аватар пользователя
vvfslava

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

15.05.2007 в 20:43:56

garte написал : Извените за сравнение. Если в трубе перемерзла вода, то греют трубу горелкой снаружи а не давят пробку кипятком. Пробка надолго ею останется. Так и здесь, надо снаружи выхлопом обогревать

Я не думаю что промерзнет до полного непрохождения воздуха просто начнет сокращатся проходное сечение, в трубе всеж не вода. Конденсат выпадает в теплом плече рекуператора на холодных стенках , но если, в следствии остановки соответствующего вентилятора отвод тепла прекратится и все оттает. Весь вопрос как долго ?

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.05.2007 в 20:56:33

Do Home Yourself написал : ...у меня к вам небольшой вопрос по расчету...

Все правильно считаете, но я бы все-таки ставил бы d 200. Объясню. У канальника свободный напор 50 - 70 Па, у Вас получается 12. Обычно прибавляю непредвиденые 20% итого 15. Скорость в воздуховоде у Вас получается около 3,8. Но чем меньше скорость тем меньше сопротивление. Тем самым облегчаем работу кондера на сеть. Это первый плюс. Второй - чем меньше скорость тем меньше шум воздуховодов, тем комфортнее работает.

Do Home Yourself написал : ....поэтому замерзать будет выход из квартиры....

Правильно, замерзает воздухозабор, а отогревать надо выхлопом

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.05.2007 в 21:10:47

Для Do Home Yourself

Выхлоп кондера обязательно утеплите, конденсат может выпадать. 5-8 мм самоклеящего Пенофола хватит за глаза.

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

15.05.2007 в 22:23:09

2garte
спасибо за ответы

у канальника 4 трубы как раз D200 http://www.fujitsu-cg.ru/fujitsu-img/fujitsu%20-%200049-1.jpg думал может в D160 пролезет пролазит, но плохо :) скорость потока больше всего напрягает - как раз хочется потише

расход на ветку будет: мин - 150 куб.м мах - 275 куб.м я еще щелевой диффузор в стену хочу - на нем еще упадет

кондей планирую инвертор FUJITSU ARYA24L/AOYA24L примерное описание, похожая модель из прошлогоднего каталога ARY24L/AOY24L
http://www.fujitsu-cg.ru/fujitsu0048.php

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу