ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

24.04.2026 в 10:37:24

89917016327 написал 24.04.2026 в 08:06

им нужно и вводной автомат заменить

Вышел из строя? Или причина замены "иная"? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

89917016327
89917016327
Новичок

Регистрация: 20.04.2026

москва,

Сообщений: 8

27.04.2026 в 08:49:06

ВТБ!, Увеличилась мощность, автомат по номиналу на пределе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

27.04.2026 в 09:10:04

89917016327 написал 27.04.2026 в 08:49

Увеличилась мощность

А номинал нового автомата согласован со старым кабелем и условиями его прокладки?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

27.04.2026 в 11:05:16

ВТБ! написал 27.04.2026 в 09:10

А номинал нового автомата согласован со старым кабелем и условиями его прокладки?

Там ещё очень важно сечение Pen проводника , учётом того что питается сервер.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135479

27.04.2026 в 11:28:12

dokar написал 27.04.2026 в 11:05

Там ещё очень важно сечение Pen проводника , учётом того что питается сервер.

Если через 3ф ИБП - не важно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу