13.05.2007 в 17:07:52

6) Ящик только для кухни 7) Старая розетка для плиты на кухне (видны 3 алюмин. провода) 8) Увелич. изображение 9) Розетки и кабель/канал, утопленный в бетон - мое решение

0
Вложение
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

13.05.2007 в 17:09:50

Ящик на кухне хочется сделать отдельным от электричества в двух комнатах В коридоре в будущем планируется поставить отдельную коробку для питания розеток 2 комнат и самого коридора

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

13.05.2007 в 17:22:23

2 deep "и отдельно 2 шт 3*2,5 подключение ЖК ТВ к центральному стабилизатору в квартире" А что это такое, сколько место оно занимает и скока стоит???

С уважением, Александр.

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

13.05.2007 в 17:23:58

2 Leonid53 "эти два потребителя стоит запитать от входного щитка неразрывным проводом, минуя кухонный щиток."

ПОЧЕМУ???

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

13.05.2007 в 17:25:41

2avmalЩитков планирую 2: 1 на кухне, 1 в коридоре для всего остального

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

14.05.2007 в 04:00:12

Ну неужели на форуме не осталось больше специалистов???:eek:
Надеюсь, что во всем виноваты выходные. Вроде бы ничего сложного, и расписал все дальше некуда, и сфоткал все, что мог... Мне осталось только купить 1 или 2 вводных кабеля(в этом то и загвоздка) и сами автоматы.
Очень хочется услышать дельный совет.

Надеюсь на взаимопонимание и поддержку. А все, что получится обязательно сфоткаю и выложу!!! Думаю многим будет интересен результат нашей совместной работы:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2007 в 08:57:07

Alex2110 написал : Ну неужели на форуме не осталось больше специалистов???
Надеюсь, что во всем виноваты выходные. Вроде бы ничего сложного, и расписал все дальше некуда, и сфоткал все, что мог... Мне осталось только купить 1 или 2 вводных кабеля(в этом то и загвоздка) и сами автоматы.
Очень хочется услышать дельный совет.

В форуме все расжевано и пережовано.
Если не сложно ткните поиск. Стандартная проводка в бетонке, правда не у всех есть нижний свет, у меня один автомат обслуживал розетки и свет кухня коридор , второй автомат санузел разетки комнат и свет в них, третий только плита. 16А,16А,40А. (давно это было).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.05.2007 в 09:13:21

Alex2110 написал : лучше брать УЗО типа "А", т.к. спасает и от постоянного тока

Это уже УЗО типа "В", а "А" может срабатывать от однополярной импульсной утечки.

Мне осталось только купить 1 или 2 вводных кабеля(в этом то и загвоздка) и сами автоматы.

Так купите. :) А два или один - в конце концов это непринципиально. Как вариант, оставить плиту на нынешнем вводе, но кинуть туда резервный провод от нового щитка - просто на всякий случай. При числе вводов больше одного в голову приходят мысли о ДСУП на кухне (подключение водопровода и канализации выполнить пластиком или ещё как с гальванической развязкой).

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.05.2007 в 09:28:49

Alex2110

Щиток в коридоре выглядит культурно - кроме вашего автомата на СМ и обоев на стеночке. :D Сечение нулевого проводника меньше, чем фазных, но раньше такое допускалось.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

15.05.2007 в 02:57:38

2 ВТБ! Мне интересно Ваше мнение по поводу выбранных мною автоматов и УЗО. Я остановился на следующих моделях Legrand: 1) 06019 - АВ 16А 1P+N (тип С) 2) 08587 - дифф. автомат 16А 30мА (тип А) 3) 08590 - дифф. автомат 32А 30мА (тип А) 4) 08575 - дифф. автомат 16А 10мА (тип А) 5) 09058 - УЗО 63А 30мА (тип А) 6) 08917 - УЗО 63А 100мА

7) Сложнее всего с двухполюсниками - пока не определился - думаю тип D

Надеюсь, что мой выбор правильный. Жду Вашей оценки.

А что такое УЗО типа В??? Какой у него каталожный номер в модельном ряду Леграна?

**> При числе вводов больше одного в голову приходят мысли о ДСУП на кухне (подключение водопровода и канализации выполнить пластиком или ещё как с гальванической развязкой).

** А можно расшифровать эту аббревиатуру, пожалуйста? Не очень понятно, что это и зачем.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.05.2007 в 06:47:44

Alex2110 написал : аббревиатуру

Дополнительная система уравнивания потенциалов - как в ванной. В дополнение к шине PE в щитке и проводникам PE в составе кабеля делается шина PE прямо на месте и одножильные проводники от открытых проводящих поверхностей к ней.

Alex2110 написал : что такое УЗО типа В???

Это УЗО для защиты от утечек постоянного тока. Для быта такое не требуется.