Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

29.06.2026 в 17:31:57

ВТБ! написал 29.06.2026 в 17:06 ТС не раскрыл характер оборудования. Вполне возможно, что виноваты обозначенные выше причины.

Десять лет работаю в УК аварийным электриком . Два раза молния попадала прямо в мой дом. На сотни тысяч выгорало оборудования Интернет, Связь, Домофон, Лифт,. Видеонаблюдение и всегда одна причина.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

29.06.2026 в 17:54:16

ВТБ! написал 29.06.2026 в 17:13

УЗМ прокатит за третий?

Не прокатит: там варисторы только между L и N, а PE не участвует. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

29.06.2026 в 19:25:46

Aтос написал 29.06.2026 в 16:27

необходим дополнительный источник мощностью 14 кВт. Это закон Ома.

Ну если так в лоб и без учета индуктивности проводов.... то примерно так....

Но не забывайте, что источник помехи импульсный, а провода все же имеют индуктивность.

Aтос написал 29.06.2026 в 16:27

То что вы видите на экранге это "безобидная" ВЧ наводка.

Вы не видели того, что я видел) Импульс, иголка и есть вч помеха с некоторым спектром частот.

ВТБ! написал 29.06.2026 в 17:09

Всё же не забывайте, что у нас трёхфазная сеть с одним коротким замыканием.

Это еще одна причина. Короткого может не быть, а может быть всего лишь пуск однофазного двигателя, и не самый хороший нулевой проводник.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6086

29.06.2026 в 22:28:57

может просто добавить вот такую штуку? image

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

29.06.2026 в 23:41:39

Dmitry47 написал 29.06.2026 в 22:28

такую штуку

Логичнее CW4L2-30A-S. Или даже 40А. Чтобы кофе с дымком не получился.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

30.06.2026 в 01:50:07

Dmitry47 написал 29.06.2026 в 22:28

может просто добавить вот такую штуку?

Если импульс условно от единиц миллисекунд - толку ноль.... Если меньше - считать надо или паспорт. И обычное назначение этих фильтров - защита сети от помех от устройства, в которое его ставят, иначе устройство может не получить сертификат из-за проваленных испытаний на ЭМС.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

30.06.2026 в 04:33:35

Dmitry47 написал 29.06.2026 в 22:28 может просто добавить вот такую штуку?

Эта штука защищыет внешнию сеть от ВЧ помех еоторые создаёт ИБП вашего кофеаппарата.

Есть кофемашины которые подключаются к ХВС дома. У нас вот насосная ХВС стоит в 100 метрах от трансформаторной подстанции и естественно имеет своё заземление. Поэтому между заземлителями а следовательно между РЕ в розетке и холодный трубе будет возникать разница потенциалов. Постоянная или при переключенияи/отключении или при молнии, но будет. Лучше установите СУП.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6086

30.06.2026 в 08:33:37

А выгорает только кофеварка по любым локальным авариям в сети. Есть и путь разобраться конкретно с дефектом кофеварки, вероятно слабое место можно вылечить. Нужна модель аппарата.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

30.06.2026 в 08:35:07

Dmitry47 написал 30.06.2026 в 08:33 вероятно слабое место можно вылечить

Вы знаете от чего?

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6086

30.06.2026 в 08:40:53

Aтос написал 30.06.2026 в 08:35

Вы знаете от чего?

Нет конечно. Надо выяснить что за неисправность. Знаем пока только про связь поломки с авариями в сети. Мы ничего не знаем про содержимое машинки, возможно там отсутствуют какие либо защиты.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12178

30.06.2026 в 10:57:55

Dmitry47 написал 30.06.2026 в 08:40

Мы ничего не знаем про содержимое машинки, возможно там отсутствуют какие либо защиты.

Да. Это и было озвучено. Очень нежный аппарат. Подтверждено многочисленным (не только нашим) опытом. Но также по опыту владельцев результат его работы того стоит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.