17.09.2026 в 12:26:52

Banzai777 написал 16.09.2026 в 23:12

В режиме амперметр поставить ? Между заборами ??. Да там пластины надо вообще спилить чтоб замер делать или можно не спиливая ?

Лампочку поставьте. При наличии поненциала будет ваш огород освещать и заодно будет сигнализатором появления напряжения для проверяющих.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138831

17.09.2026 в 12:37:43

сказали что можно перекусить случайно провод лучше их не использовать .

Эти наверное могут и... причиндалы свои случайно откусить)

Интересно, чем они делают ответвления от магистрали? ;)

на верху Шиффер

Клавдия?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138831

17.09.2026 в 12:42:46

dokar написал 17.09.2026 в 12:11

Да , в автомат напрямую, с избыточным обнажением изоляции.

Не, снизу с НШВИ)))

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15277

17.09.2026 в 12:54:45

BV написал 17.09.2026 в 12:17

А зачем вы меня спрашиваете, если минусы ставите? ;) Мои ответы вам не нравятся и не соответствуют .....

Так если вы не будете свою высокомерную чушь нести - за что вам минусы ставить?

1

Narrenfreiheit

Banzai777
Banzai777
Новичок

Регистрация: 13.08.2026

Белгород

Сообщений: 37

17.09.2026 в 15:38:24

BV написал 17.09.2026 в 12:13

Через ей счетчик проходит фаза, с которой утекает?)

Я отключал на столбе рубильник полностью , для проверки , ничего не повлияло вообще никак .

0
Banzai777
Banzai777
Новичок

Регистрация: 13.08.2026

Белгород

Сообщений: 37

17.09.2026 в 15:40:29

MADONNA написал 17.09.2026 в 12:54

Так если вы не будете свою высокомерную чушь нести - за что вам минусы ставить?

Сто процентов согласен ))) ответы соответствуют и мнения сходятся.

0
Banzai777
Banzai777
Новичок

Регистрация: 13.08.2026

Белгород

Сообщений: 37

17.09.2026 в 15:46:27

BV написал 17.09.2026 в 12:37

Эти наверное могут и... причиндалы свои случайно откусить) Интересно, чем они делают ответвления от .....

Ну хз , что они там делают , сказал что 16 провод очень легко ну там поломать или перекусить короче не лучший вариант соединения , им надо чтоб быстро , отгорит они богатые поменяют . Кстати по заявке привезли мне какой то 16 сип но более жидкого качества

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138831

17.09.2026 в 20:39:11

Banzai777 написал 17.09.2026 в 15:38

Я отключал на столбе рубильник полностью , для проверки , ничего не повлияло вообще никак .

Что отключает рубильник никто кроме вас не знает)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138831

17.09.2026 в 21:28:21

Banzai777 написал 17.09.2026 в 15:46

Ну хз , что они там делают , сказал что 16 провод очень легко ну там поломать или перекусить короче не лучший вариант соединения

Screenshot_20260917-212633

.... и так на каждом абонентском или осветительном столбе....

Отводящий 16. Много перекушено?)

0
Zemlyanoy_Kontur_77
Zemlyanoy_Kontur_77
Новичок

Регистрация: 22.09.2026

Москва

Сообщений: 4

22.09.2026 в 10:57:37

Ситуация смертельно опасная, и тут дело не просто в сгоревшем сварочнике. Сосед у вас либо химичит с безучетным потреблением (сбрасывает рабочий ноль на забор мимо счетчика), либо засандалил повторное заземление PEN-проводника на заборные столбы.

При любом перекосе фаз на уличной линии или окислении скрутки нуля на столбе ВЛ через забор соседа в землю хлещет уравнительный ток в десятки ампер. А в дождь грунт промокает, удельное сопротивление падает, и вокруг его столбов формируется мощнейшая зона растекания тока.

Почему под угрозой ваша система ТТ: Смысл системы ТТ — полная гальваническая изоляция защитного проводника PE в доме от глухозаземленного нуля подстанции. Но если ваш штыревой контур ТТ забит всего в 3 метрах от соседского забора, вы попадаете прямо в его воронку растекания потенциала! При аварии на линии сетевое напряжение через сырой грунт выносится на ваш контур, и на всех заземленных корпусах приборов в вашем доме (стиралка, водонагреватель, котел) может появиться опасный потенциал 100-150В относительно пола.

Что делать прямо сейчас:

  1. Немедленно разорвать механический контакт. Никаких прижимных пластин металл-к-металлу. Развяжите секции через толстый текстолит, капролон или жесткую резину. Между вашими столбами не должно быть даже намека на электрическую цепь.

  2. Защита дома в ТТ. В системе ТТ автоматы при пробое на корпус НЕ спасают — отсечка идет ТОЛЬКО через дифзащиту. Проверьте свой щит: на вводе обязано стоять противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (желательно селективное типа S), а абсолютно все розеточные линии без исключения должны сидеть под групповыми УЗО 30 мА (санузлы — 10 мА).

  3. Ревизия контура заземления. Какой конструкции у вас заземлитель ТТ — классический треугольник из черного уголка 50х50 или модульные омедненные штыри? Если уголки, вбитые на 2-2.5 метра, то в суглинке их сопротивление обычно плавает от 20 до 40 Ом, а вблизи соседской зоны растекания они ловят все наводки. Для ТТ лучший вариант — точечный модульный штырь вглубь на 9-12 метров подальше от забора в сторону дома, там стабильное сопротивление 4-6 Ом круглый год.

А клещами токоизмерительными ток в профиле забора замеряли при включенном рубильнике соседа?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28120

22.09.2026 в 11:27:33

Zemlyanoy_Kontur_77 написал 22.09.2026 в 10:57

Смысл системы ТТ — полная гальваническая изоляция защитного проводника PE в доме от глухозаземленного нуля подстанции.

Смысл любых систем заземления жилых домов - заземление СУП.

Связана эта система с заземлителями через естественные заземлители и грунт, через проводник PE, через проводник PEN - дело важное, но второстепеннное. Аварии на линии или в ТП могут случаться, но СУП всегда под контролем владельца дома.

0