Ситуация смертельно опасная, и тут дело не просто в сгоревшем сварочнике. Сосед у вас либо химичит с безучетным потреблением (сбрасывает рабочий ноль на забор мимо счетчика), либо засандалил повторное заземление PEN-проводника на заборные столбы.
При любом перекосе фаз на уличной линии или окислении скрутки нуля на столбе ВЛ через забор соседа в землю хлещет уравнительный ток в десятки ампер. А в дождь грунт промокает, удельное сопротивление падает, и вокруг его столбов формируется мощнейшая зона растекания тока.
Почему под угрозой ваша система ТТ:
Смысл системы ТТ — полная гальваническая изоляция защитного проводника PE в доме от глухозаземленного нуля подстанции. Но если ваш штыревой контур ТТ забит всего в 3 метрах от соседского забора, вы попадаете прямо в его воронку растекания потенциала! При аварии на линии сетевое напряжение через сырой грунт выносится на ваш контур, и на всех заземленных корпусах приборов в вашем доме (стиралка, водонагреватель, котел) может появиться опасный потенциал 100-150В относительно пола.
Что делать прямо сейчас:
-
Немедленно разорвать механический контакт.
Никаких прижимных пластин металл-к-металлу. Развяжите секции через толстый текстолит, капролон или жесткую резину. Между вашими столбами не должно быть даже намека на электрическую цепь.
-
Защита дома в ТТ.
В системе ТТ автоматы при пробое на корпус НЕ спасают — отсечка идет ТОЛЬКО через дифзащиту. Проверьте свой щит: на вводе обязано стоять противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (желательно селективное типа S), а абсолютно все розеточные линии без исключения должны сидеть под групповыми УЗО 30 мА (санузлы — 10 мА).
-
Ревизия контура заземления.
Какой конструкции у вас заземлитель ТТ — классический треугольник из черного уголка 50х50 или модульные омедненные штыри? Если уголки, вбитые на 2-2.5 метра, то в суглинке их сопротивление обычно плавает от 20 до 40 Ом, а вблизи соседской зоны растекания они ловят все наводки. Для ТТ лучший вариант — точечный модульный штырь вглубь на 9-12 метров подальше от забора в сторону дома, там стабильное сопротивление 4-6 Ом круглый год.
А клещами токоизмерительными ток в профиле забора замеряли при включенном рубильнике соседа?