Теперь встает вопрос по вводному щиту в доме и аппаратов на вводе.На вводе ставим 3 полюсный автомат на 25 ампер, далее реле напряжения , далее узо с уставкой на 100 мА. Все правильно?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18544

19.10.2026 в 11:08:53

watraksh написал 19.10.2026 в 11:05

Теперь встает вопрос по вводному щиту в доме и аппаратов на вводе.На вводе ставим 3 полюсный автомат .....

Автомат рекомендую 4Р. УЗО 100 мА, а если еще и селективное не для щита дома, ибо ему защищать нечего

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28283

19.10.2026 в 11:32:34

watraksh написал 19.10.2026 в 11:05

далее узо с уставкой на 100 мА

Для надёжно заземлённого котла годится. Возможно, всё-таки 30мА - не берусь оценить утечки в шести ТЭН.

А на однофазные линии двухполюсные УЗО номиналом не более 30мА числом не менее трёх штук. По числу фаз. 8) Больше можно. Любые нагрузки через одно из УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

19.10.2026 в 11:36:47

Хорошо, убираем узо на 100 мА.Ввод делаем 4 полюса , далее реле напряжения.Реле напряжения трехфазное или три однофазных, склоняюсь к трем однофазным.Если у кого есть рекомендации какие взять то посоветуйте.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18544

19.10.2026 в 12:07:27

watraksh написал 19.10.2026 в 11:36

склоняюсь к трем однофазным

Да, так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18544

19.10.2026 в 12:09:30

watraksh написал 19.10.2026 в 11:36

Если у кого есть рекомендации какие взять то посоветуйте.

Новатек Электро, Меандр, Welrok, Innel...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22172

19.10.2026 в 12:31:54

ВТБ! написал 19.10.2026 в 11:32

- не берусь оценить утечки в шести ТЭН.

Они взаимно "поглощаются". Как раз беда в том что при четко равномерно распределённой фазной нагрузке эти утечки взаимно компенсируют друг дружку. Я веду речь про УЗО установленное персонально , для котла. И там оно обязано быть не более 30 ма

1

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22172

19.10.2026 в 12:33:59

ВТБ! написал 19.10.2026 в 11:32

Для надёжно заземлённого котла годится

Надёжно это- как? В доме газовое оборудование. Вы видели как газовщики заземляют котлы? И говорят клиенту что всё в порядке.

0

Да, ни фига.

watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

19.10.2026 в 13:15:27

от вводного щита в котельную проложен кабель 4 x 6.В котельной свой щит.Вводной автомат 3 полюсный в щиту котельной - нормально? Или тоже четырехполюсный.Заземление планируется сделать свое и система ТТ .

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18544

19.10.2026 в 13:51:59

watraksh написал 19.10.2026 в 13:15

Вводной автомат 3 полюсный в щиту котельной - нормально?

Если после (!) общего вводного, то - да. Но я бы всё равно рекомендую 4Р...

watraksh написал 19.10.2026 в 13:15

система ТТ

Смотря, какое состояние кабельных линий...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

19.10.2026 в 15:22:05

MaSeVi, общался с ребятами которые проводили линию сипом и также с сетивиками которые обслуживают район,говорят что обслуживать некому и особо на линии не надейся.Линия до дома сип ,на взгляд все неплохо сделано, они говорят что сипом все нормально, а 10 кв сделана плохо, часто перехлесты бывают в ветер

0