ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28659

12.11.2026 в 19:30:19

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 18:45

у нас выделено 5,5 кВт

В каком документе нашлось это значение?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28659

12.11.2026 в 19:36:59

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 18:34

Все щитки в доме сделаны год назад.

Или проект не соответствует нормативам (что маловероятно). Или исполнение не соответствует проекту.

Исполнителям выдали четырёхжильный кабель и поручили устроить пятипроводной стояк.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140275

12.11.2026 в 19:55:01

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 18:34

Все щитки в доме сделаны год назад.

Точнее - реконструкция электроустановки всего дома. По нормативам обязаны были сделать с заземлением. (защитным нулевым проводником)

Ну и год - немного. Можно оспорить результат работ. Для начала найти проект. На пломбах написан вариант где искать. Увеличение мощности официально - там же. Техническая возможность в доме судя по новой проводке стояков есть. А вот у трансформатора - это к сетям.

УК у дома есть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140275

12.11.2026 в 20:51:03

ВТБ! написал 12.11.2026 в 19:30

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 18:45

у нас выделено 5,5 кВт

В каком документе нашлось это значение?

С20А - это меньше 5 кВт.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140275

12.11.2026 в 20:57:23

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 18:45

Позвал сожителя старшей по дому, он электрик. Поговорили, я рассказал, что у нас выделено 5,5 кВт. И есть вариант просить увеличить. Пусть думают. Но он настроен скептически.

Каким органом тела сожитель электрик относится к увеличению выделенной мощности? Даже старшая по дому?)

Документ (акт) у нас выдают сети с электронной цифровой подписью. ТУ выдают сети...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140275

12.11.2026 в 20:59:28

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 18:45

скоро закончится лимит на воспринимание меня жильцами адекватным.

Предположим УЖЕ закончился лимит. Какие санкции будут?)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22225

12.11.2026 в 23:40:31

Глядя на фото на предыдущей странице и следуя тупомую арифметическому расчёту, (без всяких коэффициентов спроса и одновременности) на каждую из квартир приходится примерно по 30 А . Почему на вводе в квартиры поставили двадцатки может дать ответ только проект.

-1
MADONNA

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140275

12.11.2026 в 23:57:44

dokar написал 12.11.2026 в 23:40

тупомую арифметическому расчёту,

Как посчитали макс ток на вводе?

Ну или просто скажите сколько будет 80 поделить на 8?)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22225

13.11.2026 в 00:57:46

BV написал 12.11.2026 в 23:57

сколько будет 80 поделить

Не 80 , а 240. Фазы - три.

-1
MADONNA

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140275

13.11.2026 в 02:24:02

dokar написал 13.11.2026 в 00:57

Не 80 , а 240. Фазы - три.

Ладно, я опечатался на ночь глядя, но где там на чердаке транс 0.4/0.23 на 55 ква? ;)

80/3 80/3 60/2

Итого - С25 на квартиру, как обычно и ставят в газовых домах.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1940

13.11.2026 в 05:47:48

Так парни, давайте чтобы я не путался, разделим мою дальнейшую суету на два фронта. Первый фронт работ - это внутрянка квартиры. Второй - это последовательность действий для изменения щитка подъезда. По первому фронту работ, я могу продолжать начатое и задуманное без изменений? Но теперь в параллель между делом, могу грамотными действиями с помощью ваших подсказок конечно, пробовать повлиять на изменение подъездного щитка. Для начала попытаюсь найти и показать вам проект реконструкции электрификации дома.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.