22.05.2007 в 13:48:31
Василич написал : Бетонный пол застелен пергамином сверху с шагом 500мм лаги, между лагами утеплитель, на лаги два слоя фанеры 15 и 12мм. Енто правильно?
Почти. Между лагами, под стык листов фанеры врезаем поперечену (можно и под середину листа). Они держат стык фанеры и не дают лагам при высыхании закрутится. Одного слоя фанеры 18 мм. вполне хватит.
22.05.2007 в 13:52:45
А вы собираетесь фанеру на узкую сторону лаг класть? В 4 см будет проблематично через фанеру саморезами попадать. По поводу наращивать толщину - может, проще взять брус потолще, например, 100-ку, и в столярке отпилить-обстрогать?
22.05.2007 в 14:31:29
господа, а вы не усложняете ситуацию? для обычных половых досок толщиной 34-37 мм рекомендуют пролеты между лагами 60-70 см по осям лаг. не силен в расчетах прочности пола, но клееные изделия, как то фанера раза в полтара прочнее на прогиб при одинаковых толщинах по сравнению с доской. для 18 мм фанеры вполне достаточно 45 см между лагами. и зачем нужен брус 40х40? когда можно брать обрезную доску 120х40. прекрасно у меня в спальне лежат. для нескрипучести стыки фанеры прокладываются пенополиэтиленом (5 мм хватит) и для усиления прочности скрепляются листы снизу отрезком фанеры по всей длине стыка с перекрытием по минимум 15 см в каждую сторону от стыка.
а тема резки лаг совсем не понятна, зачем? что это дает? лаги, как правило, делаются из хвойных пород, на которые влажность влияет капитально. что у Вас влаги наберутся цельные лаги, что отрезками. какая разница? а во-вторых, стыковать эти отрезки с выдержкой по высоте-лишняя головная боль. а еще, любой стык древесины-повод для лишнего скрипа.
вот здесь можно кое-что прочесть:
23.05.2007 в 11:19:12
2Vas12 Нет, лага будет укладываться как обычная - 40 высота, 80 ширина. Просто она получается из двух лаг 40*40. Продавец сказал что у него нет нестандартных лаг, а типо 80*40 - это нестандартная. Просто мне его склад понравился - все аккуратно сложено, чистенько, дерево сухое... Столярку надо найти (поблизости от себя не знаю столярок), потом туда нести, заплатить, подождать пока сделают...
23.05.2007 в 13:27:50
наследник написал : и зачем нужен брус 40х40? когда можно брать обрезную доску 120х40.
+1 поддерживаю.
23.05.2007 в 16:21:12
2Privateer Обрезная доска продается но вид у нее что-то не очень... Может это на витрине такой образец потрепаный?... Как визуально отличить сухую лагу от сырой?
23.05.2007 в 16:51:54
визуально -- сложно.
легче всего отличить по запаху. но так можно отличить только очень сырую древесину от очень сухой.
лабораторный способ, требующий времени: отрезаете от доски образец массой около 1000 граммов, приносите домой, , пилите на кусочки размером не более 30x30x30 мм, взвешиваете (все сразу, чем точнее, тем лучше) сушите в духовке на 100 (не более) градусах в течение 6 часов, взвешиваете еще раз. далее сушите и взвешиваете через каждые 2 часа. когда масса перестанет изменяться - считается, что влажность достигла 0% по массе. на основании этих данных вычисляете исходную влажность образца: W = (Pн - Рс) : Рс * 100%, где W - первоначальная влажность, %; Рн и Рс - начальная масса и масса в абсолютно сухом состоянии образца.
24.05.2007 в 08:16:19
2adadurov :) Крута! :) Другими словами - верить на слово продавцу :)
24.05.2007 в 08:48:08
adadurov написал : .
Пять баллов. Сами придумали? :) Патентуйте!!! Давно так не улыбало.
24.05.2007 в 09:50:28
altroy написал : Крута! Другими словами - верить на слово продавцу
Верно, если с собой нет прибора. Но точность доступных по цене устройств оставляет желать лучшего: +- 3..10% влажности в абсолютных значениях. Причем, чем выше влажность, тем ниже точность.
Есть другой способ, например, по ломкости снятой стружки: гибкая -- влажная, ломкая -- сухая, или по виду среза ножом: срез влажной древесины на ощупь влажный, иногда даже выступают на поверхности капельки, усиливается запах -- но на складе эти способы, скорее всего, неприемлемы.
Балтиец. написал : Пять баллов. Сами придумали? Патентуйте!!! Давно так не улыбало.
Что конкретно Вас так развеселило? Или есть другие точные способы определения влажности, кроме весового?
24.05.2007 в 14:47:45
А между двумя слоями фанеры нужно прокладывать что нибудь (типа пергамин) для исключения скрипа? Или достаточно только на лаги?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.