Аватар пользователя
Команч

Местный

Регистрация: 21.06.2006

Иркутск

Сообщений: 219

15.05.2007 в 12:31:16

Подскажите плз...

И еще, если плита подключена PEN, реально ли квартиру перевести PEN? Если вопрос вызовет войну, лчше сразу сказать что ответа не будет

УПС, подписей не видно на автоматах ;(

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24782

15.05.2007 в 12:58:57

Команч

Пока полный сумбур: открытая фазная шина, пара ДПН, трёхполюсный диф.автомат с заведённым на него PE. :)

Давайте начнём с начала: дом с электроплитами. Стояк четырёхпроводный или была реконструкция? Кирпич/панель? Лифты? Аварии часто бывают? Фото этажного щитка с раскрытыми дверцами. Сечения проводников стояка, номиналы автоматов в щитке, сечение ввода, разрешённая мощность по договору... 40А не маловато? 50А комфортнее с электроплитой. И схему с линиями и потребителями с числом жил, сечениями и нагрузками. А с закупкой аппаратов в щиток лучше пока обождать...

0
Аватар пользователя
Команч

Местный

Регистрация: 21.06.2006

Иркутск

Сообщений: 219

15.05.2007 в 13:56:16

То, что ДПНами должно защищаться каждое УЗО, где то вычитал, а по остальному - выясню и отпишусь... Кирпич, пятиэтажка, лифтов нет, 75 год, реконструкций не было, аварии были несколько лет назад на трасформатоторе (будка общая для нескольких домов - в новый год вырубало свет из за перегрузки. больше нет...) В щитке каша, из за этого и хочу в квартиру перенести - надоело нарков автоматами и счетчиками кормить

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24782

15.05.2007 в 15:02:54

Команч написал : В щитке каша

То есть в щитке останется пакетник? Длина ввода? Какой кабель, какой способ прокладки?

0
Аватар пользователя
Команч

Местный

Регистрация: 21.06.2006

Иркутск

Сообщений: 219

15.05.2007 в 15:19:21

Да, в щитке пакетник длина отвода до внутриквартирного щитка - метр: стену кирмич пробить и повернуть для удобства Кабель тот что уже частично проложен (розетки в комнатах, под кондей и свет) 3х2.5, 2х1.5 ВВГ, штробы с гофрой в стенах к розеткам, потолок под ГКЛ в гофре, коробки доступны

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24782

15.05.2007 в 15:26:56

Команч

Номиналы нынешних (или украденных) автоматов в этажном щитке? Ещё фотографии щитка и схема.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу