15.05.2007 в 12:31:16
Подскажите плз...
И еще, если плита подключена PEN, реально ли квартиру перевести PEN? Если вопрос вызовет войну, лчше сразу сказать что ответа не будет
УПС, подписей не видно на автоматах ;(
15.05.2007 в 12:58:57
Команч
Пока полный сумбур: открытая фазная шина, пара ДПН, трёхполюсный диф.автомат с заведённым на него PE. :)
Давайте начнём с начала: дом с электроплитами. Стояк четырёхпроводный или была реконструкция? Кирпич/панель? Лифты? Аварии часто бывают? Фото этажного щитка с раскрытыми дверцами. Сечения проводников стояка, номиналы автоматов в щитке, сечение ввода, разрешённая мощность по договору... 40А не маловато? 50А комфортнее с электроплитой. И схему с линиями и потребителями с числом жил, сечениями и нагрузками. А с закупкой аппаратов в щиток лучше пока обождать...
15.05.2007 в 13:56:16
То, что ДПНами должно защищаться каждое УЗО, где то вычитал, а по остальному - выясню и отпишусь... Кирпич, пятиэтажка, лифтов нет, 75 год, реконструкций не было, аварии были несколько лет назад на трасформатоторе (будка общая для нескольких домов - в новый год вырубало свет из за перегрузки. больше нет...) В щитке каша, из за этого и хочу в квартиру перенести - надоело нарков автоматами и счетчиками кормить
15.05.2007 в 15:02:54
Команч написал : В щитке каша
То есть в щитке останется пакетник? Длина ввода? Какой кабель, какой способ прокладки?
15.05.2007 в 15:19:21
Да, в щитке пакетник длина отвода до внутриквартирного щитка - метр: стену кирмич пробить и повернуть для удобства Кабель тот что уже частично проложен (розетки в комнатах, под кондей и свет) 3х2.5, 2х1.5 ВВГ, штробы с гофрой в стенах к розеткам, потолок под ГКЛ в гофре, коробки доступны
15.05.2007 в 15:26:56
Команч
Номиналы нынешних (или украденных) автоматов в этажном щитке? Ещё фотографии щитка и схема.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу