Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.05.2007 в 14:23:01

Электроснабжение индивидуального жилого дома. По ТУ, выданным электросетями, щит учета требуется разместить на отпаечной опоре. Готовый проект не согласуется Ростехнадзором со ссылкое на ПУЭ, пп. 7.1.28, 7.1.62 и СП 31-110-2003 пп. 16.1, 16.2. "приборы учета электроэнергии однозначно размещаются в помещениях без повышенной опасности". В электросетях ТУ менять отказываются... А что нам, проектировщикам, делать? :cool:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.05.2007 в 14:44:09

Piroman написал : Готовый проект не согласуется Ростехнадзором со ссылкое на ПУЭ, пп. 7.1.28, 7.1.62

Опора находится за пределами здания, поэтому глава 7.1. ПУЭ и указанный СП не применимы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.05.2007 в 14:49:29

Piroman

Так что формально пусть смотрят 4.1.28. Могут освещение внутри щитка потребовать. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.