Уважаемые форумчане!
Переделали электрику в 11-летнем 17-этажном доме П-44 в соответствии со схемой и параметрами домовой сети, согласованной и здесь на форуме и в соответствии с советами профессионального электрика. Схема, по которой переделана проводка, прилагается. Кабели брались качественные NYM с соответствующим сечением (тоже согласованным). В квартиру пока не переселились, но строители, которые там доживают последние деньки, сообщили: "Хотим заранее предупредить: пару раз было, что вечером выбивало УЗО, установленное в домовом щитке, хотя в это время все работы уже были закончены, был включен только свет в паре комнат и транзистор. И еще пару раз было, что батареи "пощипывали" током".
Они сделали вывод, что кто-то в подъезде ворует электричество, говорят, по симптомам похоже.

Вопрос к уважаемому форуму: возможны ли другие причины? До ремонта УЗО в щитке не стояло, но никто не помнит, чтобы батареи дергали током.

Заранее спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.05.2007 в 10:13:29

VerNika написал : пару раз было, что вечером выбивало УЗО, установленное в домовом щитке

Модель УЗО. УЗО в квартире при этом не выбивало? Их модели. Проверяйте вводной кабель. Марка, сечение, способ прокладки. Проверяйте его подключение с обоих концов. Стояк четырёхпроводной или пятипроводной?

пару раз было, что батареи "пощипывали" током"

Нелишним будет проверить сопротивление изоляции квартирной проводки.

Наиболее вероятны проблемы с вводом.

К схеме немало претензий, но ничего откровенно криминального.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2007 в 11:29:38

Спасибо за отклик, ВТБ! Как узнаю насчет способа прокладки кабеля, отвечу, чтобы все ответы были в одном сообщении.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

17.05.2007 в 12:04:04

2VerNika
ИМХО в схеме желательно вывести верхний свет на отдельный виключатель без УЗО (ну или на отдельный повесить), а то если выбъет УЗО кухонная техника (а это зона повышеной опасности), то света у Вас тоже не будет. а так почти так как я себе планирую :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2007 в 13:07:37

ВТБ! написал : Модель УЗО. УЗО в квартире при этом не выбивало? Их модели. Проверяйте вводной кабель. Марка, сечение, способ прокладки. Проверяйте его подключение с обоих концов. Стояк четырёхпроводной или пятипроводной?

УЗО в щитке - Legrand 2P 100mA/63A-2M(AC). Квартирные УЗО (Schneider Домовой) не выбивало. Вводной кабель - 3х4 NYM проложен НЕ в гофре. Стояк стандартный двухфазный. Заземление делали в щитке к общему заземлению. На всякий случай - описываемая ситуация возникает при том, что пока никаких электроприборов, кроме освещения, транзистора и 2-конфорочной электроплитки дачного типа в квартире нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.05.2007 в 13:29:21

VerNika написал : УЗО в щитке - Legrand 2P 100mA/63A-2M(AC). Квартирные УЗО (Schneider Домовой) не выбивало.

Исходим из предположения исправности всех УЗО. Тогда "обвиняемый" один - кабель ввода. Мегаомметр электрику в руки - и проверять сопротивление изоляции между жилой PE и рабочими жилами.

Заодно не грех измерить разность потенциалов между PE и стояками отопления. В случае опасного потенциала - "бамажку" в компетентные органы (кто там у нас за электробезопасность отвечает?)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2007 в 13:58:28

Спасибо, попробую организовать такие замеры. Не подскажете, какие цифры сопротивления изоляции говорят о том, что дело в кабеле, а какие - об обратном. Хотя бы по порядку величины? Спрашиваю потому, чтобы иметь самой представление, т.к. бригада уже ждет окончательно расчета и склонна объяснять все воровством электричества со стороны соседей, во что я слабо верю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2007 в 14:34:35

Не подскажете, какие цифры сопротивления изоляции говорят о том, что дело в кабеле, а какие - об обратном? Хотя бы по порядку величины? Спрашиваю потому, чтобы иметь представление, т.к. бригада уже ждет окончательно расчета и склонна объяснять все воровством электричества со стороны соседей, во что я слабо верю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140073

17.05.2007 в 14:41:50

1) пригласить специалиста (с приборами), который найдёт причину, а не будет кивать на соседей
2) Вычесть из оплаты бригады стоимость вызова спеца

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.05.2007 в 14:59:49

VerNika

При хоть сколько-нибудь надёжной изоляции такой огромный ток утечки невозможен. Варианты такие. 1) Неисправно УЗО на 100мА - но для неэлектронных повышение чувствительности при неисправности нехарактерно. 2) Грубейшие ошибки монтажа - электрик не смотрел квартирный щиток и подключение в этажном? Такую беду и без мегаомметра можно измерить. 3) Нарушена изоляция жил кабеля (заводской брак, механическое повреждение). 4) Пробой на землю в щитке.

Проверять сопротивление изоляции надо по всем правилам - напряжением 500В, полагаю.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.05.2007 в 19:34:14

По "схеме" - узо 25А 30мА "защищено" 50А автоматом на вводе и 10+16+16=42А на выходе, плохо это :(

ИМХО выбивания узо связаны с ошибками монтажа N и PE проводников. Если бы вы нарисовали нормальную схему, с указанием всех проводников, их расцветки, сечений и мест их соединений, то можно было бы сказать точнее. Или фото щитков.

VerNika написал : Стояк стандартный двухфазный

Таких НЕ бывает ;).
Скорее всего у вас трёхфазный четырёхпроводный стояк.

0