ал99екс написал : А как весь стояк (18 квартир) мог оказаться на одной фазе?

Там вопиющее раздолбайство эксплуатационщиков, в суд на них надо подавать.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2687

23.05.2007 в 15:19:47

Kuzia написал : Вопрос в следующим - Можно ли для этого использовать какой-нибудь девайс для СИПа?

под напряжением работать тяжело но , можно. Для подсоединения зачищать стояк лучше паяльником, запитанным через развязывающий тр-р. Железяки в щите обложить резиной . Орех лучше сделать новый, рядом со старым.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2007 в 15:28:46

=vadim= написал : Для подсоединения зачищать стояк лучше паяльником, запитанным через развязывающий тр-р.

А если обмотку трансформатора пробъет? Не надо готовить из участников форума камикадзе - и так уже многих потеряли ...

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

23.05.2007 в 19:43:38

Так может что-нибудь из Сипа, чтобы без зачистки

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2687

24.05.2007 в 07:35:26

avmal написал : А если обмотку трансформатора пробъет?

смеётесь ?

avmal написал : Не надо готовить из участников форума камикадзе

и не готовлю. Просто описываю свой опыт. К тому-же пишу, надеясь на адекватность и профессионализм человека принявшего решение работать под напругой. Линейщики вообще под 1,5 кВ работают на изолированной площадке и их не называют камикадзе.