bayman
bayman
Новичок

Регистрация: 05.08.2006

Киев

Сообщений: 26

04.06.2007 в 20:12:10

Армопояс разрывать нельзя, но он может быть в разных уровнях с вертикальными участками

0
Сапер
Сапер
Новичок

Регистрация: 15.05.2007

Москва

Сообщений: 63

05.06.2007 в 19:15:00

bauman "Армопояс разрывать нельзя, но он может быть в разных уровнях с вертикальными участками" Ну почему нельзя? Объясните, аргументируйте, а то нельзя и все тут.

0
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

05.06.2007 в 22:42:49

2bayman А почему нельзя, если имеющаяся неразрывная часть (46 из 52 метров периметра дома) распределяет нагрузку, а опирания плит конкретно в месте разрыва нет?

0
bayman
bayman
Новичок

Регистрация: 05.08.2006

Киев

Сообщений: 26

09.06.2007 в 10:46:02

Прерывать армопояс нельзя-это азбука любого конструктора, но он может ,не прерываясь "нырнуть" вниз-горизонтальный участок-вверх на прежний уровень.

0
Сапер
Сапер
Новичок

Регистрация: 15.05.2007

Москва

Сообщений: 63

15.06.2007 в 21:29:53

bauman Вы конструктор? Дайте ссылку на "азбуку" Какие нагрузки воспринимает армопояс? Вы рамы считали когда нибудь? Вы знаете, что армопояс может вообще быть сборным? Вы в курсе, что можно армопояс делать только в местах опирания по осям? Может объясните как многоэтажные конструкции с ригелями без замкнутого контурв вообще строят.

0
bayman
bayman
Новичок

Регистрация: 05.08.2006

Киев

Сообщений: 26

19.06.2007 в 23:02:03

A вы свой пояс расстёгнутым носите?

0
Сапер
Сапер
Новичок

Регистрация: 15.05.2007

Москва

Сообщений: 63

20.06.2007 в 20:18:55

Достойный ответ ДИЛЕТАНТА.

0
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

20.06.2007 в 22:13:52

Да ладно, ребят, решили уже - замкнули армопояс (как сказал архитектор - "для спокойствия заказчика, верящего в армопояса") на две кирпичные несущие внутренние стены.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу