Прошу отозватся тех, кто занимается монтажом провода по проектам. В любом проекте будет указано, что к группам розеток прокладывается провод 3*2,5мм2 и защищается автоматом тока 1С16. Любая нагрузка больше 16А не пройдёт. Но если взять любой справочник по токовым нагрузкам на провод в зависимости от его сечения, то там можно увидеть, что открыто проложенный провод 1,5мм2 длительно и без ущерба для себя держит нагрузку 23А, а закрыто - 19-16А. Так почему не использовать провод для групп розеток 1,5мм2 вместо 2,5мм2 - он удобней в прокладке и дешевле? Зачем такой запас? Провод имелся в виду NYM (медь). Справочная таблица прилагается.