Аватар пользователя
Dyak

Местный

Регистрация: 11.02.2007

Красноярск

Сообщений: 122

27.05.2007 в 15:52:23

#421238

Проблема ! Исходные данные : Бензоегенратор Praktika SPG 3000, Pном=2.6 кВТ Нагрузка- Чоппер типа Viking GE 105, Pном=2.2 кВт

При включении чоппера выбивает автомат защиты на генераторе.

Кто предложит наиболее простое решение для пуска агрегата ?

С уважением к сообществу ...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2007 в 16:03:56

#421243

Dyak написал : При включении чоппера выбивает автомат защиты на генераторе.

Попробуйте использовать вместо автомата, который сейчас стоит, специальный автомат для пуска и защиты электродвигателей. Их уставка позволяет без проблем двигателю запускаться, а в процессе работы контролировать его рабочий ток.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.05.2007 в 16:36:05

#421255

avmal написал : Попробуйте использовать вместо автомата, который сейчас стоит, специальный автомат для пуска и защиты электродвигателей.

Вот как раз интересная штука http://www.novatek-electro.com/production_ubz.htm

Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

27.05.2007 в 16:38:29

#421258

Dyak на рынке есть т.н. софстартеры - поиск как всегда рулит.

iale имхо такая штука не пойдет - она не умеет ограничивать пусковой ток АД, а именно он и приводит к срабатыванию защиты бензогенератора.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.05.2007 в 17:05:54

#421268

BECHA написал : Dyak на рынке есть т.н. софстартеры - поиск как всегда рулит.

iale имхо такая штука не пойдет - она не умеет ограничивать пусковой ток АД, а именно он и приводит к срабатыванию защиты бензогенератора.

Устройство плавного пуска - имхо первое, что приходит на ум, но не наиболее простое решение. Вот ежели б, к примеру, мощный проволочный резистор, шунтируемый контактами реле после пуска двигателя...

Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

27.05.2007 в 17:09:17

#421271

iale написал : мощный проволочный резистор, шунтируемый контактами реле после пуска двигателя...

можно попробывать, но не уверен, что АД с короткозамкнутым ротором "захочет" так пускаться.

Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

27.05.2007 в 19:57:57

#421320

BECHA написал : можно попробывать, но не уверен, что АД с короткозамкнутым ротором "захочет" так пускаться.

Если имеется ввиду способ запуска с сопротивлениями в цепи статора, ну так и ради бога, это аналогично включению автотрансформатора при пуске - и умноженное на р это аналогично напряжению сети минус дельта у - напряжению автотрансформатора но правильно- нужно помнить, что критический момент пропорционален квадрату напряжения

Аватар пользователя
Burrdozel

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

28.05.2007 в 14:01:31

#421919

Все просто: Раскрутить вал асинхронника вручную (например, намотать веревочку и потянуть). Это резко уменьшит пусковой ток. Только запускать тогда, когда веревочка уже освободилась, чтобы руки не оторвало.

Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2378

28.05.2007 в 14:43:17

#421961

Dyak написал : Кто предложит наиболее простое решение для пуска агрегата ?

такого нет, ибо природу не обмануть. Либо ставить частотный пуск, либо движёк с фазным ротором. Все суррогаты проблему решают частично, токи всё равно оффигенные.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2007 в 15:15:59

#421980

=vadim= написал : такого нет, ибо природу не обмануть

Как же нет, если устанавливаются и успешно используются?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

28.05.2007 в 15:17:23

#421981

=vadim= написал : токи всё равно оффигенные.

Вы наверное про пуск под нагрузкой...?

Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2378

29.05.2007 в 12:53:32

#422748

avmal написал : Как же нет, если устанавливаются и успешно используются?

дык вал должен быть разгружен. Нагрузка : только инерция ротора.

BV написал : Вы наверное про пуск под нагрузкой...?

угу.

Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.05.2007 в 19:59:19

#423151

avmal написал : Как же нет, если устанавливаются и успешно используются?

А просветить можете, дайте ссылку где описаны случаи ПЧ с однофазным асинхронником.

Аватар пользователя
khad52

Местный

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

29.05.2007 в 20:22:57

#423172

Электромагнитная муфта.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

29.05.2007 в 20:59:17

#423209

Задачу из первого поста можно решить замыкаемым пусковым резистором.

Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

29.05.2007 в 23:33:09

#423346

BV написал : Задачу из первого поста можно решить замыкаемым пусковым резистором.

... в роли которого отлично будет работать киловатная лампочка (или несколько параллельно включенных ламп) если пугают габариты и хрупкость устройства - поставте дроссели от ламп ДРЛ они 125,250,400,750,1000 Вт.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.07.2007 в 17:55:15

#448349

Идеал конечно двигатель с фазным ротором. Частотник решит проблемы.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу