avmal написал : я все всегда покупаю в Электромонтаже

они оптом или в розницу торгуют? марки автоматов 1P+N подскажите заодно.

avmal написал : это потолки у вас такие или ваш рост?

это сочетание того и другого :)

avmal написал : Разумное решение.

в аттаче старого сообщения план квартиры

в аттаче этого - последний вариант схемы щитка

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.05.2007 в 21:09:45

BECHA написал : у нас в городе таких щитков больше 90%, причем народ радостно землит корпуса своих стиралок на щиток

На форуме уже многократно расписано как при обрыве/отгорании такой нейтрали появляется 380В в розетках и происходят возгорания оборудования; как происходит вынос 220в на корпуса "занулённого" на такую нейтраль оборудования. :(

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

27.05.2007 в 21:16:16

Arr написал :

не все читают форум, зато все доверяют "подключальщикам" из интернет-магазинов домашней техники. Как можно защититься от такого отгорания? Ограничитель напряжения поставить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2007 в 21:21:27

BECHA написал : они оптом или в розницу торгуют? марки автоматов 1P+N подскажите заодно.

И так и так торгуют - хоть один гвоздь можете купить. Марку я вам подсказал ( Legrand DX ), а необходимые номиналы можете подобрать зайдя на их сайт. Там и фотографии и цены.

BECHA написал : последний вариант схемы щитка

"Последняя у попа жена ..." А так, вроде, более-менее.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2007 в 21:22:40

BECHA написал : Как можно защититься от такого отгорания?

Заставить обслуживающую организацию сделать нормальный стояк.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.05.2007 в 21:22:43

Обьяснять соседям опасность, писать жалобы, требовать реконструкции.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

29.05.2007 в 12:55:04

подскажите еще по организации проводки внутри квартирного щитка - я так поглядел на свою схему - нужен двухрядный бокс, в верхнем ряду входной автомат и УЗО, в нижнем автоматы по группам. Какая еще "фурнитура" нужна для организации разводки в щитке? Напишите хоть примерный список потребных шин/клемников.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

01.06.2007 в 13:29:05

еще интересует вопрос укаладки провода в стяжку. ясно что в гофротрубе, но перетянуть думаю будет затруднительно - почему нельзя уложить провод по периметру комнаты в гофротрубе (оставии в стяжке фаску вдоль стен)?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2010 в 01:13:24

avmal написал : Скажем так - места занимают, как однополюсники, но стоят дешевле, чем двухполюсники.

Сейчас двухполюсник LR 604820 стоит 399 руб. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe418.html
DX 06019 стоит 499 руб. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe186.html

Подскажите, пожалуйста, чем они отличаются, и что лучше выбрать если места в щитке достаточно.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.12.2010 в 13:30:51

первый - два равноценных полюса. Второй - один полюс. Нейтраль разрывается одновременно. Цепей защиты в нейтрали нет.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

12.12.2010 в 14:50:13

я предлагаю схему щита следуищию взять узо 32 100 32 30 25 10 автоматы ц 10 на свет комнат ц 6 на свет сан узел ц 16 розетки фартук общие ц 16 на розетки комнат

0