Покритикуйте схему проводки в 2х комнатной кварире. Этаж 2/5, плита газовая.
27.05.2007 в 17:07:16
Покритикуйте схему проводки в 2х комнатной кварире. Этаж 2/5, плита газовая.
27.05.2007 в 17:36:13
BECHA написал : Покритикуйте схему проводки
Запросто.
27.05.2007 в 18:08:58
Спасибо за критику!
avmal написал :
- Нет коммутационного аппарата перед счетчиком.
его никогда и не было - даже следов нет. Имею я право требовать с обслуживающей организации его установку?
avmal написал :
- Кто же вам разрешит N на корпус щита сажать сесть хотите?
посмотрю еще раз внимательно (сфоткаю заодно) - но помоему так есть сейчас
avmal написал :
- Прежде, чем указывать номинал ограничивающего ток автомата, надо указать сечение вводного кабеля.
счетчик до 30А - автомат 25 - кабель ВВГ 3х4
avmal написал :
- Противопожарное УЗО надо устанавливать в этажном щите, иначе весь его смысл пропадает.
в щитке места только под один двухполюсной автомат, может махнуть местами автомат 25А и УЗО1 ? Или лучше дифреле? (не знаю как оно по стоимости против узо и автомата). Кроме того волнует вопрос воровства из щитка - хочу договорится с соседями о замке (вот только познакомлюсь с ними).
avmal написал :
- Абсолютно не вижу смысла в установке УЗО 10мА после 30мА - его в связке с автоматом следует подключить на общую шину питания щитка.
исправлено (см. вложение)
avmal написал :
- Автомат освещения с/у надо подключить к УЗО 10мА.
исправлено (см. вложение)
avmal написал :
- Осветительные группы, кроме с/у, нет необходимости сажать на УЗО.
видел люстру где фаза замкнула на корпус. видел человека, который попытался менять в ней лампочку. Электриков, которые подключили выключатель в ноль не видел. Если сделать свет через УЗО – хуже не будет?
avmal написал :
- Не указаны номиналы тока контактов УЗО.
видел УЗО на 30 и 100мА - все с током контактов 63А.
avmal написал :
- Совсем не понятно откуда берется провод РЕ, если он вообще существует.
нигде не подключен - некуда
Посоветуте - куда включить розетку в прихожую и как уменьшить число автоматов/УЗО - как-то многовато для двухкомнатной квартиры выходит...
27.05.2007 в 19:10:41
фотографии щитка. красным кружком выделен автомат на мою квартиру - два двухполюсных корпуса на это место не впихнуть. на другом фото видно, что ноль на счетчики идет с корпуса щитка - на этаж приходит две фазы и ноль. с каждой фазы включается два счетчика, а ноль проходит через щиток.
27.05.2007 в 19:20:02
BECHA написал : Имею я право требовать с обслуживающей организации его установку?
Только при реконструкции. Собственно говоря, этот аппарат и нужен только для обслуживающей организации и Энергоучета. Но мне что-то не верится, что там ничего даже не было - фотографию щита...
BECHA написал : Или лучше дифреле? (
Лучше, только не реле, а диффавтомат, а автомат 25А в квартирный.
BECHA написал : Если сделать свет через УЗО – хуже не будет?
Не спорю, только вы сами хотели сокращения.
BECHA написал : видел УЗО на 30 и 100мА - все с током контактов 63А.
Если УЗО, то нормально, а если поставить в этажный диффавтомат 100мА. то надо на 25А - максимум 32А.
BECHA написал : Посоветуте - куда включить розетку в прихожую
Если щиток в прихожей, то поставьте розетку в щит на Дин-рейку. Зачем зря стены мордовать из-за одной розетки?
BECHA написал : как уменьшить число автоматов/УЗО
Тут уж надо самому сидеть - думать, как удобнее. Я бы поставил отдельно УЗО на ВСЕ розетки, отдельно на ВСЕ освещение и отдельно на с/у. Итого 3 штуки. Автоматы на розетки - розетки комнат + розетки кухни + розетка СМ. Автоматы на освещение - освещение комнат + освещение прихожей и кухни. С/у - по схеме. И номиналы на освещение можно уменьшить до 6А. И автоматы желательно все после УЗО поставить 1Р+N, если бюджет позволяет.
27.05.2007 в 19:29:04
avmal написал : фотографию щита...
смотрите сообщением выше мой пост с двумя вложениями
avmal написал : Если щиток в прихожей, то поставьте розетку в щит на Дин-рейку.
щиток хочется над дверьми туалеты и ванной - туда как раз от щитка канал с проводом идет. Кстати - на какой высоте посоветуете делать выключатели/розетки в квартире? Сейчас сделано розетки ~1м, выключатели ~1.5м. Видел что ставят розетки у пола, а выключатели на уровне лодони опущеной руки.
avmal написал : И автоматы желательно все после УЗО поставить 1Р+N, если бюджет позволяет.
а они дороже? места занимают как и двухполюсник?
27.05.2007 в 19:58:19
BECHA написал : а они дороже? места занимают как и двухполюсник?
Скажем так - места занимают, как однополюсники, но стоят дешевле, чем двухполюсники.
BECHA написал : щиток хочется над дверьми туалеты и ванной
Собственно, ваш щиток - куда хотите, туда и ставьте. Только я представляю с трудом, как в случае аварии бегаю в темноте по квартире в поисках табуретки, чтобы потом с табуреткой искать щиток. Нормальные люди ставят себе щиток на нормальном уровне - около 1,6м.
BECHA написал : на какой высоте посоветуете делать выключатели/розетки в квартире?
Новые нормативы регламентируют и то и другое на высоте до 1м. Я лично ставлю выключатели - 90-100см, розетки - 20-30см.
Посмотрел фотографии. Скажу сразу - впечатление гнетущее. Особенно провод РЕN. Ни сегодня-завтра накрыться может. И сечение ни к черту - на мой взгляд 4 квадрата алюминия. При нынешних однофазных нагрузках это практически ничто, если учитывать, что симметричности нагрузок по фазам добиться невозможно.
Если не ошибаюсь, шкаф вводной у вас стоит в среднем подъезде. Если ваша контора не пойдет навстречу и не сделает стояк как положено, то можно пойти на расходы, сложиться подъездом, купить ПВ-3 голубого + ж/з цвета квадратов по 16 и нанять ЖЭКовского электрика для протяжки и грамотного подключения по этажам сразу двух проводов от ввода РЕ и N. И можете спокойно раскидывать по квартирам трехпроводку. Можно бы сразу и фазные стояки поменять, но свои деньги жалко - на безопасности их состояние не скажется.
27.05.2007 в 20:35:55
avmal написал : Скажем так - места занимают, как однополюсники, но стоят дешевле, чем двухполюсники. Цитата:
если найду - такие и поставлю, был в леруа - вроде не заметил. порекомендуйте если знаете где в Москве дешевле покупать автоматы/УЗО, естстественно с минимумом риска нарваться на подделку.
avmal написал : Нормальные люди ставят себе щиток на нормальном уровне - около 1,6м.
я достаю до потолка не отрывая пяток от пола - достану и без табуретки, хотя подумаю насчет места расположения щитка. Кстати - есть решение вроде "неонки на дин-рейку" чтобы можно было видеть наличие входного напряжения?
В аттаче план квартиры. Цифрой 1 отмечена точка предположительного ввода, цифрой два вероятного (не вскрывал еще).
27.05.2007 в 20:39:48
Жуть... Надо СРОЧНО делать реконструкцию стояка.
avmal написал : Особенно провод РЕN
Это не PEN, и даже не безграмотно смонтированный N, это просто безобразная @$#%я !!! Рабочий ток нейтрали стояка идёт через тоненький люминь, детские винтики и шайбочки, через ржавый корпус щита.
А сверху ещё три этажа, а там, возможно, "умельцы", заменившие вводные автоматы на бОльшие, поставившие водогреи и "занулившиеся" на эту страшную нейтраль.
Ужас, на бочке с порохом сидеть ИМХО спокойнее. :(
27.05.2007 в 20:52:57
Arr написал :
у нас в городе таких щитков больше 90%, причем народ радостно землит корпуса своих стиралок на щиток (на фото вроде даже видно).
27.05.2007 в 20:55:34
BECHA написал : порекомендуйте если знаете где в Москве дешевле покупать автоматы/УЗО, естстественно с минимумом риска нарваться на подделку.
Тут я вам не советчик - я все всегда покупаю в Электромонтаже ( автоматы и УЗО в частности Legrand DX ). Не дешево, но абсолютно без риска "нарваться на подделку".
BECHA написал : я достаю до потолка не отрывая пяток от пола - достану и без табуретки
Надеюсь, что вы счастливый человек и живете в квартире не один - подумайте и об них тоже. Кстати нескромный вопрос - это потолки у вас такие или ваш рост?
BECHA написал : хотя подумаю насчет места расположения щитка
Разумное решение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу