Алексей Ч.
Алексей Ч.
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Пенза

Сообщений: 22

28.05.2007 в 11:24:56

Вопрос: Можно ли выполнить заземление электропроводки через имеющуюся на участке скважину, обсадная труба стальная???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.05.2007 в 11:32:23

Алексей Ч.

Труба на сварке? Это идеальный заземлитель.

Какая система заземления? При TN-C-S возможно ускорение коррозии.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Алексей Ч.
Алексей Ч.
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Пенза

Сообщений: 22

28.05.2007 в 15:39:04

А что значит TN-C-S ??? Планируется "тупо" напрямую провести кабель на шину в щиток, и от шины разбросать "землю" по розеткам. И почему возможно усиление коррозии, если "система" заземления как таковая будет "не" работать (в идеале). Или я что то путаю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.05.2007 в 16:10:12

Алексей Ч.

Вы описали систему ТТ. Она не рекомендована для жилых домов, поскольку считается потенциально более опасной. (Хотя при ВЛ неизолированными проводами без должного обслуживания она более безопасна.) Фактически обязательной становится диф.защита на все группы. Впрочем, для дачного или деревенского дома обычно достаточно одного УЗО на 10-30мА на вводе.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Prizrack
Prizrack
Местный

Регистрация: 21.06.2006

Москва

Сообщений: 140

28.05.2007 в 16:27:08

а какого должен быть сечения провод от "земли" (я, по совету электриков, вбивал 3 уголка 2.5м длиной, на расстоянии 2 м друг от друга и сваривал их лентой) до эл.щитка ???

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

29.05.2007 в 11:25:56

Алексей Ч. написал : Можно ли выполнить заземление электропроводки через имеющуюся на участке скважину, обсадная труба стальная???

а скважину то не жалко? В дорогом исполнении - труба на резьбах, в варианте попроще - на сварке. В том и другом случае постоянное протекание тока между этими частями трубы и грунтом не будет полезным для стыков.

0
bdf57
bdf57
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 104

29.05.2007 в 11:56:05

Алексей Ч.

И почему возможно усиление коррозии, если "система" заземления как таковая будет "не" работать (в идеале).

Потому, что идеал недостижим.
Даже совсем небольшие токи утечки (которые всеравно будут), значительно ускорят коррозию труб и в конечном итоге такое "заземление" обойдется гораздо дороже, чем вбитые в землю 3 уголка соединенные стальной лентой.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 17:14:23

bdf57 написал : Даже совсем небольшие токи утечки (которые всеравно будут), значительно ускорят коррозию труб

Ток утечки не может превысить уставки УЗО, предположим его 10 мА.
У вас есть данные о ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ускорении коррозии при протекании 10 мА через толстостенную 125мм трубу?

Prizrack написал : а какого должен быть сечения провод от "земли"

Только что отвечал в соседней теме: Лично я считаю, что нужно расширенно (и на защитное заземление) трактовать требование ПУЭ: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

29.05.2007 в 17:25:11

Arr написал : расширенно

Если отвод по воздуху алюминиевым проводом - тогда понятно. А если кабель на тросе или под землёй 4*4 меди - есть ли большой смысл в таких серьёзных сечениях до заземлителя?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 18:38:48

2ВТБ! Ну ИМХО как-то несолидно смотрится одинокий 4мм2 проводник, ведущий к заземлителю. ;)

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

29.05.2007 в 22:17:17

Arr написал : Ток утечки не может превысить уставки УЗО, предположим его 10 мА. У вас есть данные о ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ускорении коррозии при протекании 10 мА через толстостенную 125мм трубу?

а у Вас УЗО стоит перед заземлением или после? Если после, то через скважину может заземляться неравномерная нагрузка фаз у соседей, если заземление на столбе плохое, или я неправ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу