Аватар пользователя
Savinoff

Местный

Регистрация: 13.01.2006

Москва

Сообщений: 41

29.05.2007 в 12:00:01

Имеется летний домик, запитать его хочу по выше приведенной схеме.
пара вопросов:

  • номиналы автоматов и УЗО - вписываются в данную схему,
  • кабель от зажимов, 6мм2 - возможно ли ?
  • на первом автомате 16А 8-10 розеток(16А) - много ли ? (одновременно максимум чайник,телевизор), двух комфорочную плиту и холодильник на второй 16А автомат.
  • какое расстояние от дома до "контура" заземления ?

Спасибо.

ЗЫ. Дерево на схеме для красоты

0
Вложение
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 16:59:28

Это система ТТ и надеюсь, что соединять N с PE вы не собираетесь. Узо желательно поставить на бОльший, чем вводной автомат, ток - 40А 30мА, разница в цене невелика. Лично я считаю, что нужно расширенно (и на защитное заземление) трактовать требование ПУЭ: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

0
Аватар пользователя
Savinoff

Местный

Регистрация: 13.01.2006

Москва

Сообщений: 41

29.05.2007 в 21:34:51

Спасибо за ответ, но исходные данные поменялись :-), завтра будет новая схема.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу