19.12.2009 в 00:01:53
ПPOPAБ написал : Можно проложить 5х2,5 или 3х6 (количество проводов х сечение), зависит от схемы подключения панели.
Лучше проложить пять штук ПВ-3 4,0 трёх цветов, из которых три жилы одинаковые.
19.12.2009 в 00:26:24
avmal Цветовая маркировка - не лишняя. Затянуть ПВ-3 5х4 ... Наверное, только с "фейри" получится. Разводим 1 к 1 "фейри" с водой и 100-150 грамм (на 10 метров) заливаем в трубу. Это - значительно облегчит процесс. Для винила и резины "фейри" безвреден и со временем высохнет, в отличии от масла.
19.12.2009 в 00:52:17
ПPOPAБ написал : Затянуть ПВ-3 5х4 ... Наверное, только с "фейри" получится.
В двадцать пятую со свистом пролетит. Не далее, как в начале недели протащил в двадцать пятую пять ПВ-3 10,0.
19.12.2009 в 01:11:19
avmal написал : В двадцать пятую со свистом пролетит.
Она забетонирована. И четыре угла.. Дай бог!
19.12.2009 в 16:50:13
Кстати, а кроме распределения нагрузки по фазам, есть ли ещё смысл в 3-х фазном подключении варочной панели? Ну там быстрее греться будет или ещё чего? Ведь, по идее, там всё равно на 1 блин подаётся 220V? Спрашиваю в общем, может кто сталкивался с описанием панели, у которой характеристики лучше при 380V :)
19.12.2009 в 17:48:25
xKing написал : Кстати, а кроме распределения нагрузки по фазам, есть ли ещё смысл в 3-х фазном подключении варочной панели?
Промышленные (в общепите которые) при 220 нормально работать не могут.. Для бытовых без разницы.
19.12.2009 в 22:56:51
ПPOPAБ написал : Промышленные (в общепите которые) при 220 нормально работать не могут..
Ток будет огромный. При трёхфазном 230 Вольт такие включают треугольником. Попадалась мне такая: 220 Вольт, 18.5 кВт. Так она на 380 подключена звездой (2 конфорки на одну фазу, две другие по конфорке на фазу, а духовка на две фазы разбросана, верх на одну, низ на другую, как раз там, где по одной конфорке). Вывод - плита корабельная, а стоит в общественном заведении, даже значок там был соответствующий, жаль что фото не сделал.
19.12.2009 в 23:14:37
2 Маугли7111 Немного другие , имел в виду. Чугунные варочные поверхности (около 400х500 мм каждая), обеспечивающие максимальный нагрев, при включении каждой (из трех) спирали на 380 В. К бытовой технике отношения не имеет.. Мармит - еще та, сковородка на 380.
21.12.2009 в 20:46:26
ПPOPAБ написал : Немного другие ,
Ну и я описывал похожие: только на 230 Вольт, размер около 400 на 600.
28.12.2009 в 14:37:45
Извините, что влезаю в тему.
Можете подсказать как развести проводку на вар панель и в будущем на дух шкаф.
У меня монолитно-кирпичный дом. на кухне выходит 3 провода по 5 см и всё.
Я хотел сначало такой вариант - прикупил розетку РШ/ВШ
Читал ещё форум: и подумал вот об этом - не ставить розетку РШ/ВШ, а поставить соединительную коробку КлК-5С 5 клемм 6,0мм IP24
Вопрос: что всё же лучше NYM 3x6 или ВВГнг LS 3x6 ??? У нас в городке только второе продают (П4036. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х6,0 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный ), но если NYM желательней то его куплю. Хотя интересно что на кабеле ВВГнг-LS написано производитель NYM.
Как мне потом подключить духовой шкаф? в коробочу КлК-5С?
28.12.2009 в 17:41:55
su8 написал : Можете подсказать как развести проводку на вар панель и в будущем на дух шкаф.
Рядом тема от НатаШы, посмотрите. А вот про ВВГ с маркировкой NYM... чья та шутка... может и Ваша.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.01.2010 в 03:02:18
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом по подключению варочной поверхности (далее - вп): Исходные данные: 1) Потребляемая мощность вп: 6,8кВт. 2) Розетка: Legrand 32A. 3) Подключение розетки: три фазы (220В), ноль, земля - одножильная медь 5 х 4мм2, подключена через УЗО 3 х 16А. (видимо, для стандартной эл.плиты с духовкой) 4) Возможные схемы подключения вп в аттаче (по умолчанию используется самая левая схема). Что хочу узнать: 1) Если я использую 2-ю схему подключения (3N), то смогу ли остаться на УЗО в 16А ? 2) Если потребуется удлинение провода, то при подключении по второй схеме (3N) мне подойдёт многожильный провод ПВС 4 х 2.5 (у штатного провода вп такое же сечение)? Или нужно будет ноль пускать по 2-м 2.5мм2 жилам (т.е. использовать ПВС 5 х 2.5)? Заранее благодарен за ответы!
09.01.2010 в 05:52:18
Bert написал : УЗО 3 х 16А
Укажите модель УЗО. Предположительно, это может быть диф.автомат.
Если я использую 2-ю схему подключения (3N), то смогу ли остаться на УЗО в 16А ?
Если это диф.автомат или последовательно подключен автомат 16А.
подойдёт многожильный провод ПВС 4 х 2.5
Да.
Логичным выглядит подключение духовки к этой же линии.
09.01.2010 в 08:59:01
Bert написал : Если я использую 2-ю схему подключения
Простите, а почему вторую? Как я понял, к розетке подведены все три фазы. Так и пользуйтесь всеми тремя, как на третьей схеме. Такое подключение уменьшит нагрузку на фазы.
09.01.2010 в 10:18:27
Alex_Penza написал : Как я понял, к розетке подведены все три фазы. Так и пользуйтесь всеми тремя, как на третьей схеме.
Нету у плиты трех фаз, только две. На третью обычно духовка садится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу